alimentation fluos

Posté : ven. 27 mars 2015 13:52
par pepsi
Bonjour à tous,

:-o Je suis dubitatif,j'ai acheté des fluos pour le sous- sol,en lisant la notice d'installation il est noté

concernant le branchement utiliser un cable souple ou rigide HO5RN-F 3X 1.0 mm²,il me semble que l'on ne

peut pas utiliser une dimension inferieure à l'alimentation, pour l'éclairage soit 3 x 1.5 mm².

Confirmer vous que ce type de branchement est possible et autorisé ?

J'ai l'intention de faire un branchement en 3 x1.5 mm² sauf avis contraire .

Re: alimentation fluos

Posté : ven. 27 mars 2015 14:07
par RFco
Hello


Oui, du 3G1,5 mini, seul le fabricant peut utiliser des sections inférieurs à la norme en utilisant des câbles faisant partie intégrante du luminaire (en l’occurrence)


@+

Re: alimentation fluos

Posté : sam. 28 mars 2015 11:34
par pepsi
Bonjour RFco,

:-D Merci pour ta réponse,j'en profite pour une autre question sur le méme sujet ,est t'il toujours possible

d'alimenter également des fluos en fil HO 7 VU sous tubes ?

Merci et Bonne Journée

Re: alimentation fluos

Posté : sam. 28 mars 2015 15:20
par RFco
hello


oui tu peut, mais à l'intérieur d'une maison seulement


@+

Re: alimentation fluos

Posté : dim. 29 mars 2015 20:44
par pepsi
Bonsoir RFco,

;-) Merci pour tes réponses concernant l'alimentation des fluos.

Bonne Soirée

Re: alimentation fluos

Posté : mar. 2 juin 2015 11:27
par madisonTF