Posté : jeu. 19 mars 2015 19:30
par pol5700
bonjour
que dis la norme pour une douche italienne avec une paroi latéral???
la mesure contourne t'elle cette paroi??? ou c'est une mesure au plus court??
merci
Re: norme douche italienne
Posté : jeu. 19 mars 2015 20:25
par Carminas
Si la paroi fait 1m80 de haut, la mesure horizontale des volumes se fait par contournement de la paroi
@+
Re: norme douche italienne
Posté : jeu. 19 mars 2015 22:04
par pol5700
Meme si ya une douche dites pluie?
Re: norme douche italienne
Posté : jeu. 19 mars 2015 22:51
par RFco
hello
tout ce qui compte, c'est l'axe de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (prendre le plus défavorable)
@+
Re: norme douche italienne
Posté : jeu. 19 mars 2015 23:06
par pol5700
Laxe cest a dire? La sortie deau??
Mais mtn avec les douches pluie qui tombe den haut, faut il contourner la paroi pour la mezuse si la douche est plus haute que la paroi meme si celle ci fait 1.80?
Re: norme douche italienne
Posté : jeu. 19 mars 2015 23:16
par RFco
si la douchette est au plafond, ca ne change rien pour ta taille, perso, c'est 188cm, et 194cm d'envergure, et peut importe la position de la pomme, ça ne fait pas grandir mes bras
@+
Re: norme douche italienne
Posté : ven. 20 mars 2015 08:49
par Carminas
Bonjour
La hauteur de la pomme de douche n'entre pas en compte dans le calcul lateral du volume
C'est l'axe central de la pomme de douche qui sert a faire la mesure, peut importe la largeur de celle-ci
Si vous avez un doute, pour le calcul des volumes, faites nous un plan a l'echelle en vue de dessus de votre sdb, on vous indiquera comment calculer.
Re: norme douche italienne
Posté : sam. 21 mars 2015 15:11
par pol5700
oki super, j'ai bien compris
merci