Mise à la terre garage à vélo
Posté : lun. 9 févr. 2015 12:01
par matoche88
Bonjour , je voulais savoir si la mise à la terre d'un garage à vélo ancré dans le sol est obligatoire et si oui pourquoi ??
Merci de vos réponses
Cordialement
Re: Mise à la terre garage à vélo
Posté : lun. 9 févr. 2015 15:48
par Candela
Bonjour,
La première question est : y a-t-il une installation électrique dans ce garage ou à proximité?
Si la réponse est oui:
-Régime TT ou circuits protégés par DDR 30 mA : pas de mise à la terre complémentaire (mais la liaison masse-piquet doit être correcte et le piquet conforme)
-autres régimes : interconnexion des masses obligatoire
Cordialement
Re: Mise à la terre garage à vélo
Posté : lun. 9 févr. 2015 16:57
par matoche88
Oui le garage comporte des éclairages et le régime de neutre est en IT. Donc je dois réalisée l'interconnexion