Page 1 sur 1
Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : lun. 12 janv. 2015 11:33
par Kingeo13
Bonjour,
Qu'elle est la partie de la norme (IEC ou NFC) qui exige la liaison entre terre electrique (PE) et terre electronique (TE).
La terre electrique est celle ou on raccorde tous les masses des equipements electrique.
La terre electronique est celle ou on raccorde la terre des instruments analogiques
Merci
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : mar. 13 janv. 2015 02:06
par pericles
bonsoir,
voir NF C15 100 (page 277)
545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles
545.2.2 Connexions au ceinturage d'équipotentialité
voir page 283 Annexe B – (normative) – Exemple d'installation de mise à la terre
et aussi guide pratique UTE C15 900
Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie Installation des réseaux de communication
7.1.4 Mises à la terre et liaisons équipotentielles (page57)
7.1.4.1.4 Connexions au ceinturage d'équipotentialité
voir le mémo avec les liens
Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles
http://www.casimages.com/f.php?f=150113010559625977.pdf
cordialement
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : mar. 13 janv. 2015 02:21
par artifus
Salut, pour information, chez nous, on raccorde la terre informatique sur la barrette de terre générale de l'installation. Ce raccordement se fait par boulon directement sur la barrette de terre coté démontable. Le client final peut de sa propre responsabilité déconnecter cette terre dans le cas d'une remontée de parasite dans le cas d'un réseau ayant des harmoniques trop élevés.
Par contre j'aimerai savoir ce que ce client risque ?
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : jeu. 12 mars 2015 10:48
par GAS
Bonjour,
artifus a écrit :Par contre j'aimerai savoir ce que ce client risque ?
En presence de masses simultanement accessibles non interconnectees il demeure toujours un risque potentiel d'electrisation par contact indirect.

Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : jeu. 12 mars 2015 13:48
par artifus
oui j'imagine, mais en sachant que les baies info sont fournit avec un bandeau de PC raccordé en 3G2.5 et lui même repris depuis la masse de l'armoire électrique qui est sur le réseau de terre générale.
ce qui donc relie la terre générale à la masse de la baie info donc à la masse informatique. La boucle est bouclée.
Si on déconnecte la terre info à la masse générale, il reste donc ce lien en 2.5² la différence de potentiel devient minime.
D'après les infos que j'ai , les clients déconnectes la terre info quand ils ont des retours de perturbation issus de la terre générale. Mais en réalité ce lien continue d'exister. Alors pourquoi on doit continuer ce principe de raccordement de la terre info.
J'espère que vous avez compris mon explication de ma question...
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Posté : jeu. 12 mars 2015 15:58
par GAS
Re,
artifus a écrit :D'après les infos que j'ai , les clients déconnectes la terre info quand ils ont des retours de perturbation issus de la terre générale. Mais en réalité ce lien continue d'exister. Alors pourquoi on doit continuer ce principe de raccordement de la terre info.
.
A toutes fins utiles, voici une
tres bonne approche des perturbations occasionnees par la pollution des reseaux BT.