Renovation partielle - circuit mixte
Posté : mer. 26 nov. 2014 23:31
Salut tout le monde,
Un ancien collègue m'a mit un doute. Dans le cas d'une mise en securité (et uniquement dans ce cas), ma technique consiste a installer un diff 30ma, adapter les disjoncteurs a la section des conducteurs, amener la terre a la cuisine + sdb, faire une LES et une LEP, et remplacer les appareillages par des appareillages a eclips.
La ou nos opinions divergent, c'est sur les circuit mixte : moi a l'époque de ma formation (et j'ai toujours fait comme ça), on m'a expliqué que lorsqu'on rencontre un circuit mixte (soit prises et inter sur le meme circuit) avec sections de fils mélangés (1.5 et 2.5), et dans le cas ou il est impossible de retirer une ligne sans gros travaux (rénovation partielle), il faut cabler au tableau cette ligne sur un disjoncteur 16A (max autorisé pour du 1.5).
Vous confirmez ? Le guide de mise en securité promotelec a l'air de partir dans ce sens. C'est d'ailleurs pour ça que dans les mises en securité, je ne met que des disjoncteurs 10A et 16A sauf pour les circuits que je retire.
Merci
Un ancien collègue m'a mit un doute. Dans le cas d'une mise en securité (et uniquement dans ce cas), ma technique consiste a installer un diff 30ma, adapter les disjoncteurs a la section des conducteurs, amener la terre a la cuisine + sdb, faire une LES et une LEP, et remplacer les appareillages par des appareillages a eclips.
La ou nos opinions divergent, c'est sur les circuit mixte : moi a l'époque de ma formation (et j'ai toujours fait comme ça), on m'a expliqué que lorsqu'on rencontre un circuit mixte (soit prises et inter sur le meme circuit) avec sections de fils mélangés (1.5 et 2.5), et dans le cas ou il est impossible de retirer une ligne sans gros travaux (rénovation partielle), il faut cabler au tableau cette ligne sur un disjoncteur 16A (max autorisé pour du 1.5).
Vous confirmez ? Le guide de mise en securité promotelec a l'air de partir dans ce sens. C'est d'ailleurs pour ça que dans les mises en securité, je ne met que des disjoncteurs 10A et 16A sauf pour les circuits que je retire.
Merci