Câble non propagateur de l'incendie ....

Posté : lun. 27 oct. 2014 22:01
par jreihem
Bonsoir,

Les appellations C1 et C2 des câbles concernent le degré de combustibilité et d’inflammabilité, c'est à dire la manière dont le câble va propager le feu.
C2 signifie non propagateur de la flamme.
C1 signifie non propagateur de l'incendie.
Mais j’ai du mal à saisir la différence entre flamme et incendie. Une flamme correspond à un incendie.

Par avance, merci.

Re: Câble non propagateur de l'incendie ....

Posté : mer. 29 oct. 2014 01:05
par pericles
bonsoir,
La différence tient de la constitution de la gaine, suivant le matériau isolant utilisé ;
catégorie C2 : ne propage pas la flamme et s'éteignent d'eux mêmes
catégorie C1 :limite le risque de propagation d'incendie dans les nappes et chemins de câbles. Les câbles de catégorie C1 ne dégagent pas de produits volatiles inflammables car leur gaine est constituée d'une ignifugation renforcée.

voir la comparaison des essais de propagation de flamme (IEC60332-1 )
et de propagation d’incendie (IEC60332-3 )
http://www.casimages.com/f.php?f=141029120314624160.pdf

cordialement

Re: Câble non propagateur de l'incendie ....

Posté : jeu. 30 oct. 2014 21:57
par jreihem
Merci pour vos explications