alimentation d'un batiment tertiaire
Posté : jeu. 23 oct. 2014 11:55
bonjour à tous ,
ma question concerne l'alimentation d'une batiment internet à un gros site .
Ce batiment est deja alimenté par deux sources ( issues de postes HTA /BT)
les alimentations vont etre changees .
un depart alimentant la moitié du batiment Et dont le disjonteur de depart est un 1250 amperes et secouru par un groupe electrogene pouvant debiter 580amperes .
un autre depart de 1250 amperes egalement et secouru par un groupe electrogene pouvant debiter 1000 amperes .
Actuellement ce batiment est exploité et consomme ( 500amperes pour chaque source ).
Des travaux vont avoir lieu afin de redimensionner les deux cables d'alim ainsi que les disjoncteurs amont;
ce meme batiment va etre restructuré et les locaux se reont refaits .
je n'ai pas la vision de ce qu'il y aura par la suite ( des bureuax apparemment).
Selon moi il faudrait connaitre la puissance installée donc l'ensemble des locaux (leur utilisation future , nombre de prises, luminaires, equipement specifiques ....).
addtionner en additionnant avec un coeficient de simultaneité , ce qui nous dionenrait une puissance installée theorique .
Qu'en pensez vous ?
N'ayant ^pas ces éléments ,
je vais réaliser des mesures avec analyseur ( sur plusieurs jour par source ) afin de connaitre déjà la puissance consommée actuelle.
Cela donnera une indication réaliste de ce que le bâtiment consomme .
Ensuite , j'ai envie de réaliser une estimation théorique en prenant une puissance installée par m² en fonction de l'utilisation des locaux .
par exemple des bureaux seraient de l'ordre de 150 w /m²
Pouvez vous me donner un avis sur cette méthode ?
je vais donner ces éléments à un bureau d’étude qui exploitera ces données afin de dimensionner les câbles , les protection .....
Cordialement.
ma question concerne l'alimentation d'une batiment internet à un gros site .
Ce batiment est deja alimenté par deux sources ( issues de postes HTA /BT)
les alimentations vont etre changees .
un depart alimentant la moitié du batiment Et dont le disjonteur de depart est un 1250 amperes et secouru par un groupe electrogene pouvant debiter 580amperes .
un autre depart de 1250 amperes egalement et secouru par un groupe electrogene pouvant debiter 1000 amperes .
Actuellement ce batiment est exploité et consomme ( 500amperes pour chaque source ).
Des travaux vont avoir lieu afin de redimensionner les deux cables d'alim ainsi que les disjoncteurs amont;
ce meme batiment va etre restructuré et les locaux se reont refaits .
je n'ai pas la vision de ce qu'il y aura par la suite ( des bureuax apparemment).
Selon moi il faudrait connaitre la puissance installée donc l'ensemble des locaux (leur utilisation future , nombre de prises, luminaires, equipement specifiques ....).
addtionner en additionnant avec un coeficient de simultaneité , ce qui nous dionenrait une puissance installée theorique .
Qu'en pensez vous ?
N'ayant ^pas ces éléments ,
je vais réaliser des mesures avec analyseur ( sur plusieurs jour par source ) afin de connaitre déjà la puissance consommée actuelle.
Cela donnera une indication réaliste de ce que le bâtiment consomme .
Ensuite , j'ai envie de réaliser une estimation théorique en prenant une puissance installée par m² en fonction de l'utilisation des locaux .
par exemple des bureaux seraient de l'ordre de 150 w /m²
Pouvez vous me donner un avis sur cette méthode ?
je vais donner ces éléments à un bureau d’étude qui exploitera ces données afin de dimensionner les câbles , les protection .....
Cordialement.