Page 1 sur 1

circuit de mise à la terre

Posté : dim. 23 nov. 2008 11:17
par dermapat
Bonjour à tous,
Je prépare la mise à la terre en vue de l'aménagement des combles dans une maison de 3 appartements.
Les deux appartements existants sont reliés à un paquet de terre extérieur de 6 mm2 !
J'ai retrouvé dans le sol de la cave un paquet de terre en très bon état qui n'était plus relié. Ne connaissant pas sa profondeur je me propose d'en enfoncer un autre tout près car j'ai du ouvrir la dalle pour le retrouver. Je pense relier ces deux piquets par du 16 mm2 isolé depuis la borne principale de terre via la barrette de mesure. Vous m'avez déjà recommandé ( GAS et CARMINAS) d'utiliser du 10 mm2 pour l'alimentation du tableau de répartition.
Je souhaiterais confirmation : conducteur principal de protection : 10mm2
liaison équipotentielle principale : 6 mm2 (sachant qu'elle servira aux trois appartements )
liaison équipotentielle locale de la salle de bain : 4 mm2
Dernière question sur ce sujet : est-il possible de relier les 3 appartements sur la borne principale de terre (10 mm2 pour chacun) et dans ce cas 16 mm2 pour relier au piquet de terre suffisent-ils et sinon est-il permis de doubler ou de tripler ce conducteur?
Merci de vos conseils et bon dimanche

Re: circuit de mise à la terre

Posté : dim. 23 nov. 2008 11:25
par pedro8
BJR
LA LIAISON PIQUETS BARRETTE DE COUPURE IMPERATIF EN 25 ²
un seul cable ou double pour faire 25 ²
ensuite 16 ² barrette aux coffrets
les 3 appartements peuvent etre relies sur la meme barrette