cablette de terre

Posté : jeu. 4 sept. 2014 19:37
par petitbil
bonjour, je reviens vers vous car je crois que j'ai fais une boulette!

j'ai passer une cablette de terre depuis l'emplacement de la GTL vers l’extérieur. celle ci cours court sur la terre avant gravillonnage par maçon et traverse la dalle béton et un mur, le tout sans tube, je pense avoir tout faux vis a vis du consuel! votre avis?
j'ai encore la possibilité de la refaire, mais avant une question. y a t'il une profondeur mini pour la tranché jusqu'au piquet de terre?
la gaine doit aller jusqu’au piquet ou seulement pour la traversé du mur?
merci de votre aide

Re: cablette de terre

Posté : jeu. 4 sept. 2014 21:07
par RFco
hello


pas besoin de gaine dès que l'on est dans la terre


le piquet doit aller au moins à 2m de profondeur

le piquet doit rester accessible


@+

Re: cablette de terre

Posté : ven. 5 sept. 2014 11:46
par petitbil
ok merci , mais qu'en est il de la traversé de la dalle au pieds de la GTL?
pour la traversé du mur je peux encore placer la gaine, donc OK

Re: cablette de terre

Posté : ven. 5 sept. 2014 21:59
par RFco
bonsoir


laisse comme c'est pour ce que tu ne peut changer

@+