Page 1 sur 1

Disjoncteur différentiel

Posté : sam. 30 août 2014 14:02
par matoche88
Bonjour , je voulais savoir si le fait d'avoir débranché le bouton de test mensuel sur ce type de disjoncteur différentiel empecherait le disjoncteur de déclencher en cas de défaut d'isolement (voir image) ??

Image

Re: Disjoncteur différentiel

Posté : sam. 30 août 2014 15:05
par Candela
Bonjour,
Non, ça n'a aucune conséquence. Si vous souhaitez faire un test "externe", faites-vous un montage avec une ampoule 230V 75w (soit 326 mA) ou 100W (435 mA) que vous brancherez entre neutre amont et une phase aval.(NB utilisez impérativement des cordons de sécurité à pointe rétractable et des gants - habilitation BE Essai). Le test fait exactement la même chose en interne avec une résistance.

Cordialement

PS: Votre disjoncteur doit être "amorti" :lol: