que pensez vous de mon tableau électrique??

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
crusader_11
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
Contact :

que pensez vous de mon tableau électrique??

Message par crusader_11 »

j'ai réfléchi pour composer mon tableau électrique, moi je le trouve "beau" mais est-il correct???? merci de votre réponse

composition du tableau
ID 63A type A
1 plaque de cuisson 32A
1 sèche-linge 16A
2 circuits PC 16A:
circuit 1: chambre1/2 (3 prises double par chambres)
circuit 2: chambre 3 (3 prises doubles) local technique (3 prises doubles)
2 circuits éclairage 10 A:
circuit 1:couloir entrée (5 point lumineux) local technique (1 point lumineux)
circuit 2: couloir n°2 (six spot 220v)


ID 40A type AC
1 lave-linge 16A
1 four 20A
1 réfrigérateur 16 A
2 circuits PC 16A :
circuit prise 1:(salle de bain 1 prise et 1 prise couloir 2);
circuit prise 2: couloir et salle à manger (6 prises doubles)
2 circuits éclairage 10A
circuit 1 cuisine ( 6 spots en 220v)
circuit 2 salle à manger (4 point lumineux) descente d'escalier (3 spots 12v)
1 circuit PC GTL 16 A
2 volets roulants 16 A

ID 40A type AC
1 lave-vaisselle16 A
1 chauffe-eau 300l (gestion heures creuses/pleines) 20A
contacteur jour nuit 2 A
3 circuits PC 16A
circuit 1: cuisine (5 prises dessous)
circuit 2: cuisine (5 prises dessus)
circuit 3 : prise salle de séjour (3 prises double);


ID 40A type AC
baignoire balnéo 16A
hotte 16A
chaudière 16 A
1 circuit éclairage 10A
circuit 1:toilette (3 spots 12v) salle de bains (3 spots 12v)
1 VMC 2A
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: que pensez vous de mon tableau électrique??

Message par GAS »

bonsoir crusader,
Un schéma unifilaire nous permettrait de mieux cerner votre tableau... :lol:
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: que pensez vous de mon tableau électrique??

Message par Carminas »

Bonsoir

Non conforme
C'est le lave-linge qui doit être sous le type A (pas obligatoire pour le sèche linge).

Remarques facultatives
Mettre les circuits lave-linge, lave-vaisselle et sèche linge en 20A
Enlevez un circuit prises et un circuit éclairage du type A et passez le en 40A (nettement moins cher)
D'autant plus que le dernier ID est très peu chargé
Réfrigérateur et hotte n'ont pas obligatoirement besoin d'un circuit spécialisé (mais rien ne l'interdit)
Mettre chaque circuit volet roulant sur 2 ID différents
Mettre chaque circuit prises de la cuisine sur 2 ID différents
Pas de congel ?
Pas d'éclairage extérieur ?

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités