coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 27 août 2014 17:48
par degégé
Bonjour,
Situé dans une boulangerie j'ai un coup de point qui n'est pas opérationnel seul le câble a été passé mais pas raccorder.
En tête de distribution il y a un disjoncteur et son différentiel associé, le type de disjoncteur tétrapolaire est DPX 250 ER de marque Legrand ma question est comment réaliser cet arrêt d'urgence d'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 27 août 2014 19:54
par caydon
Bonsoir,
Il faut lui associé un dispositif de déclenchement à distance par manque de tension ou à émission.
Si l âge de l appareil le permet

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 27 août 2014 20:10
par degégé
Bonsoir,
L'installation à 10 ans alors je ne sais pas!!!!
Cordialement.

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : jeu. 28 août 2014 11:37
par Candela
Bonjour,
les auxiliaires sont communs à toute la gamme DPX 125 à 1600 . Le déclencheur à mini de tension se monte sur le DPX-ER voir ICI

Cordialement

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : jeu. 28 août 2014 18:42
par philippe68
Bonjour,
il faudrait quand même savoir a quoi était destiné cet AU à l'origine
Coupure générale ou coupure Force de la partie Laboratoire?

Peut être une réponse sur les schémas d'origine?

Cordialement

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mar. 2 sept. 2014 15:08
par degégé
Bonjour,
Cet AU était prévu pour une coupure générale mon souci est qu'il faut que je vois si la bobine est à l'"intérieur, je n'ai jamais travaillé sur ce genre de matériel, je suppose qu'il faut ouvrir le disjoncteur pour faire une coupure générale ? pouvez-vous me dire s'il faut prévoir autre chose surtout pour ma sécurité et lors du réenclenchement y a t'il autre chose à faire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Bien cordialement.

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mar. 2 sept. 2014 21:54
par caydon
Bonsoir
Faite une recherche de la notice de montage pour voir le materiel
Effectivement il y aura coupure générale
Attention au procédure manoeuvre de disj sous tension et en charge

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 3 sept. 2014 00:39
par Candela
Bonsoir,
caydon a écrit : Faite une recherche de la notice de montage pour voir le materiel
J'ai donné le lien vers la notice. Je ne connais pas ces appareils, mais en général sur les matériels actuels le montage ne pose pas de problèmes (ce que confirme la lecture du document). Bien entendu, il faut procéder à des essais hors tension, et ce n'est pas forcément le plus simple sur une installation en fonctionnement.

Cordialement

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 3 sept. 2014 00:54
par RFco
Candela a écrit :J'ai donné le lien vers la notice.


. Le déclencheur à mini de tension se monte sur le DPX-ER voir ICI

Cordialement

Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing

Posté : mer. 3 sept. 2014 02:12
par pericles
bonsoir à tous,
pour une recherche préliminaire, on peut se connecter sur le site (http://www.ecataleg.be/fr )
de nos voisins d'outre-Quiévrain (Belgique), celui-ci est beaucoup plus « aéré » et cela facilite la recherche, par contre il ne contient pas toutes les références du catalogue France.
Auxiliaires pour DPX, DPX-IS, DPX-I legrand.be
http://www.ecataleg.be/fr/categorie/497 ... x-is-dpx-i
liens catalogue France
auxiliaires de signalisation et commande_DPX™, DPX™-I, DPX™-IS page 71 legrand.fr
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_071.pdf
informations sur les disjoncteurs de puissance DPX
voir guide de la puissance page 340 à 361
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html
guide de la puissance 2007_legrand au format pdf
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... alogue.pdf

+ d'info voir le mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=140903023311316024.pdf
cordialement