Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Posté : sam. 23 août 2014 18:48
par matoche88
Bonjour , j'ai deux transformateurs HT/BT en régime ITSN couplés en parallèles , je voulais savoir si un seul CPI suffisait ??

Cordialement

Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Posté : sam. 23 août 2014 23:41
par philippe68
Bonjour,
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.

Cordialement

Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles

Posté : dim. 24 août 2014 17:07
par Candela
Bonjour,
...et si les transfos peuvent fonctionner découplés, il en faut bien 1 par transfo, mais avec un système interdisant leur mise en parallèle lorsque ceux-ci sont couplés.
Il doit y avoir un CPI et un seul par installation ou partie d'installation en service.

Cordialement