Mise en conformité suite à consuel
Posté : sam. 26 juil. 2014 13:59
Bonjour
Le consuel est passé.
Mon installation comporte quelque point de non conformité :
1 ) j'ai fait partir deux câbles de ma barrette de mesure ( répartiteur de terre du tableau et LEP)
2 ) j'ai pas mis de cosses sur deux fils souples jaune vert.
3 ) un applique dcl trop près du robinet de douche.
J'ai acheté ce matin un applique classe 2 ip24 et un répartiteur de terre.
J'ai deux questions :
q1 ) le monsieur du consuel m'a dit qu'il était possible de mettre un obturateur pour dcl en attendant que ma cloison de douche soit posée ? Qui connait se produit ?
Je ne veux pas percée ma faïence pour un applique qui ne va pas rester. S"agit-il du petit bout de plastique dans l'emballage du boitier dcl ?
q2 ) Pour éviter de poser ce répartiteur de terre peut-on ramener la lep sur les départs de terre du tableau?)
Merci à vous.
Le consuel est passé.
Mon installation comporte quelque point de non conformité :
1 ) j'ai fait partir deux câbles de ma barrette de mesure ( répartiteur de terre du tableau et LEP)
2 ) j'ai pas mis de cosses sur deux fils souples jaune vert.
3 ) un applique dcl trop près du robinet de douche.
J'ai acheté ce matin un applique classe 2 ip24 et un répartiteur de terre.
J'ai deux questions :
q1 ) le monsieur du consuel m'a dit qu'il était possible de mettre un obturateur pour dcl en attendant que ma cloison de douche soit posée ? Qui connait se produit ?
Je ne veux pas percée ma faïence pour un applique qui ne va pas rester. S"agit-il du petit bout de plastique dans l'emballage du boitier dcl ?
q2 ) Pour éviter de poser ce répartiteur de terre peut-on ramener la lep sur les départs de terre du tableau?)
Merci à vous.