Tensions fantômes, multimètre, impédance

Posté : jeu. 10 juil. 2014 23:12
par Netbyte
Salut tout le monde !
Pour me permettre de vérifier des tensions fantômes sans faire de montage mac gyver avec une résistance de charge ou une ampoule, j'avais pensé, en plus de mon multimètre pince amperemetrique haute impédance, prendre un multimètre analogique premier prix comme celui ci

http://www.amazon.fr/Electraline-Multim ... analogique

Il a une impédance de 2kohms/volts. Cela conviendrait ou c'est encore insuffisant ? C'est le plus basse impédance pas cher que j'ai trouvé. Il ne servirait que pour les tensions fantômes.

Merci d'avance.

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Posté : jeu. 10 juil. 2014 23:39
par Candela
Bonsoir,
Il existe des multimètres (en général pas des "bas de gamme" :-D ) qui en plus de leur gamme classique à 10 M [z_homs] possèdent une fonction LowZ adaptée pour discriminer les tensions fantômes. L'impédance est assez variable selon les constructeurs, en gros de 3500 à 500 000 [z_homs] . Cette dernière valeur est assez proche de celle de votre multimètre "bon marche". Elle me semble quand même un peu élevée.

Le sujer a été largement évoqué ICI.

Cordialement

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Posté : sam. 12 juil. 2014 11:39
par Netbyte
Merci j'avais lu le post.
En fait j'hésite entre ce multimètre analogique basique en complément (2kohms/volt) ou un chauvin arnoux avec fonction basse impédance velec (270kohms), pas le meme budget.
Mais en tout logique, si la tension fantôme fait moins de 100v, le multimètre analogique y sera moins sensible, non (2kohms/v) ?

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Posté : sam. 12 juil. 2014 13:30
par Candela
Bonjour,
Pour un calibre 250V, cela fait 500 k [z_homs] , donc une valeur que l'on retrouve sur des appareils LowZ.
Donc ça doit aller puisque vous divisez l'impédance par un facteur 20 minimum par rapport aux appareils électroniques.

Cordialement

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Posté : dim. 20 juil. 2014 16:14
par Netbyte
Bon finalement vu que je me met a mon compte, je préfère bien m'équiper, j'avais un multimètre pas cher, j'ai acheté ça au final : http://www.materiel-de-pro.com/multimet ... rnoux.html

Il a le mode vLow