Posté : dim. 15 juin 2014 01:26
par mathieu tct
Bonsoir à tous, je n'ai pas trouvé la section présentation, donc je m'appelle Mathieu, 32 ans, mécanicien et électricien automobile.

J'ai débuté depuis peu dans l'alternatif avec la rénovation de ma maison et je m'interresse maintenant au fonctionnement d'appareils triphasés sur du mono depuis l'achat d'un pont deux colonnes équipé d'un moteur de 3kw...
Pour le moment je suis au stade d'essais avec des moteurs pilotes, 2.2kw+1.1kw, je vous tiens informés des évolutions.

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : dim. 15 juin 2014 09:08
par Candela
Bonjour,
Bienvenue, et merci pour la petite présentation (notre site ne comporte pas de section dédiée).
J'attire votre attention sur les contraintes du tarif bleu: votre courant de démarrage va dépasser très largement la limite de 45 A autorisés pour les branchements à puissance limitée. Vous allez donc perturber le voisinage, et risquez de sérieux ennuis en cas de plainte d"'un voisin. L'accord d'Erdf est donc un préalable nécessaire avant toute expérimentation; il se peut qu'ils proposent (a vos frais) un renforcement du réseau.

Le système du moteur pilote résoud correctement le problème du démarrage, cependant les ampères appelés en tri se retrouvent sur le réseau mono, avec comme circonstance aggravante que vous ajoutez à la consommation de la machine tri la consommation à vide de la (ou des) machine(s) monophasée(s).

Cordialement

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : dim. 15 juin 2014 10:31
par mathieu tct
Bonjour, merci pour les informations, d'apres mes mesures effectuées, le plus gros pic de démarrage est de 30A, une fois les trois moteurs stabilisés, j'obtiens 23A (troisième moteur aussi à vide, le pont n'est pas encore monté).

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : dim. 15 juin 2014 22:38
par Labobine
Bonsoir,
Au vu de la puissance de 3kw de votre moteur Je tiens à vous avertir de la difficulté du démarrage en charge du pont et pour avoir un résultat il vous faura faire "une usine à gaz".

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : lun. 16 juin 2014 21:11
par mathieu tct
Bonsoir Labobine, bonsoir à tous, usine à gaz? Genre un gros paquet de condensateurs?
Pour lançer le premier moteur (CEM 2.2kw), j'utilise un convertisseur statique Temco XS5 (apres étude, deux gros condensateurs de démarrage avec une tempo, car plus alimentés une fois le moteur démarré) et 100 mfd de condensateurs permanents (récupés sur machines a laver...) dans l'attente de mon lot de 6 condensateurs Dayco de 80mfd...
Donc si 80mfd ne suffisent pas à lancer le premier moteur, je me retrouverais avec déja 160mfd... il me restera encore 320mfd de dispo pour poursuivre les expériences.
J'attends aussi 3 voltmètres 0-500V pour installer sur mon tableau, voilà à peut pres ou j'en suis pour le moment.

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : lun. 16 juin 2014 21:14
par mathieu tct
PS: photo postée sur le groupe facebook volta-electricite.

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : mar. 17 juin 2014 21:03
par mathieu tct
Bonsoir, petit résumé en images:

Les premiers tests:
Image

Image

Et l'assemblage de mon tableau:
Image

Image

Mon instalation actuellement:
Image

Le convertisseur statique TEMCO SX5:
Image

Les critiques sont parfois bonnes à prendre, alors, n'hésitez pas ;)

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : mer. 18 juin 2014 21:44
par mathieu tct
Bonsoir, pas d'avis??? :)

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : dim. 22 juin 2014 23:00
par Labobine
Bonsoir,
Personnellement je suis loin du clavier depuis quelques jours.
Je ne comprends pas vous parlez au dévbut de moteur pilote et maintenant de convertisseur statique ? lequel est le bon ?

Re: pont élévateur deux colonnes triphasé 3kw sur mono

Posté : lun. 23 juin 2014 06:24
par mathieu tct
Bonjour, au départ j'étais parti pour du statique, mais j'ai vite compris que ça ne fonctionnerait pas pour un pont élévateur, j'utilise donc ce convertisseur pour lancer mon moteur pilote.