Filiation entre fusibles et disjoncteurs

Posté : jeu. 12 juin 2014 20:23
par BREIZHELEC
Bonjour à vous,

je sais que l'on peut effectuer une filiation entre fusibles et disjoncteurs et j'aimerais savoir comment l'on procède.
Seul "Legrand", dans son catalogue, propose une filiation entre ses fusibles et ses disjoncteurs.
Peut on effectuer une filiation entre SOCOMEC et Legrand ou Schneider ou ABB??

Cordialement

Re: Filiation entre fusibles et disjoncteurs

Posté : jeu. 12 juin 2014 22:49
par philippe68
Bonjour
oui, dans le guide technique SOCOMEC 2011 on retrouve des courbes de limitations pour les fusibles.
Cet effet limiteur est pris en compte par des logiciels de calculs, ce qui permet de valider les choix techniques

Cordialement