Page 1 sur 1

branchement d'un radar et d'un SA sur le même circuit ECL

Posté : mar. 18 nov. 2008 21:30
par Sébas
Bonjour,

je recherche un schéma électrique de branchement pour alimenter un circuit de lampes (spots encastrés sous cache-moineaux) via un détecteur de mouvement et un simple allumage. Les 2 n'étant pas en fonction en même temps. Je m'explique : soit les spots fonctionnent avec le détecteur de mouvements auquel cas ils s'allumeront lorsque quelqu'un passera devant la cellule, soit, lorsque nous savons à l'avance que quelqu'un doit venir, allumer les spots via le simple allumage.
Dans un premier temps, j'avais pensé raccorder sur un va & vient une navette sur le détecteur et sur l'autre m'en servir comme un simple allumage. Mais j'ai peur que le retour dans cette position ne cause du tort au détecteur.

Pouvez-vous m'aider sur ce coup ?

Par avance merci.

Cordialement.

Re: branchement d'un radar et d'un SA sur le même circuit ECL

Posté : mer. 19 nov. 2008 10:38
par RFco
Bonjour,

Justement, il est préférable d'utiliser comme vous le dites un inter de type va et vient

Phase sur le commun, une "navette" vers le détecteur, l'autre vers les lampes.

Deuxieme solution, une phase directe vers le détecteur, mettre le retour du détecteur (normalement branché sur les lampes) seulement sur une des "navettes", la phase sur l'autre navette et le retour lampes sur le commun, ainsi, il n'y a aucune possibilité d'interférence entre le détecteur et l'inter....


@+

Re: branchement d'un radar et d'un SA sur le même circuit ECL

Posté : ven. 21 nov. 2008 18:52
par Sébas
Merci beaucoup pour votre aide.

C'est vrai que je n'avez pas pensé à "retourner" le va & vient.

Vous m'avez bien débrouillé sur le coup car je me voyais déjà devoir mettre une diode pour éviter un retour de phase sur le détecteur.

Encore merci.