Je deviens fou !!!

Posté : mer. 4 juin 2014 10:25
par Phil78
Je suis en train de moderniser la maison...
J'ai installé hier un tableau divisionnaire et ai donc "tiré" une ligne depuis le principal jusque dans le garage (16², disjoncteur 63 ampères....) je pense que tout est bon...
Le hic c'est que sur le tableau principal, le câble bleu qui sort du DEB est alimenté et le rouge non! Donc tout le circuit électrique est alimenté par le neutre !!! et moi je dois repartir de ce tableau pour alimenter le tableau divisionnaire....
Au secours !!!
Merci à vous

Re: Je deviens fou !!!

Posté : mer. 4 juin 2014 11:45
par GAS
BONJOUR,
Phil78 a écrit :Le hic c'est que sur le tableau principal, le câble bleu qui sort du DEB est alimenté et le rouge non! Donc tout le circuit électrique est alimenté par le neutre !!! et moi je dois repartir de ce tableau pour alimenter le tableau divisionnaire....
Au secours !!!
Si vous êtes certain de la présence de la phase sur le conducteur bleu en sortie du DB, c'est donc qu'il y a eu une inversion sur les pôles de sortie.
Il suffit donc d'inverser le raccordement de ces conducteurs après avoir mis bien évidemment l'installation hors tension.

Re: Je deviens fou !!!

Posté : mer. 4 juin 2014 21:14
par Phil78
Merci de ta réponse.
Je pensais en effet faire ça et c'est fait
Ils ont bien inversé les câbles au montage !...