Bonjour à tous,
J'ai une armoire alimentée par un 4G95 en régime TNC.
Le conducteur PEN est raccordée sur une barrette sectionnable à l'intérieur de l'armoire.
Depuis cette barrette j'ai un conducteur N qui va sur le sectionneur général (4P) et un conducteur PE qui va sur la barre de terre en bas d'armoire.
Concernant le conducteur PE entre la barrette et la barre de terre, quelle doit être sa section? Doit-on conservé la section du PEN ou bien peux t'on la réduire?
Merci d'avance
Section PE après barrette PEN
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section PE après barrette PEN
Bonjour,
Le PEN que vous évoquez ne devrait en aucun cas être sectionnable (411.4.2 NF C 15-100)
En ce qui concerne le PE voir l'article 543 de la NF C 15-100 et plus particulièrement le tableau 54 C et le s/§ 543.1.2.
Le PEN que vous évoquez ne devrait en aucun cas être sectionnable (411.4.2 NF C 15-100)
En ce qui concerne le PE voir l'article 543 de la NF C 15-100 et plus particulièrement le tableau 54 C et le s/§ 543.1.2.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Section PE après barrette PEN
Merci Gas
Effectivement le PEN ne doit pas être coupé, cependant il est admis d'installer une barrette de coupure afin de pouvoir isoler totalement les enroulements d'un transfo lors d'une mesure d'isolement.
Cette barrette doit-être démontable avec un outil et avoir une étiquette d'avertissement.
Renseignement pris auprès d'un bureau de contrôle, il faut que la section du PE entre la barrette de coupure et la barre de terre soit au minimum égal à la plus grosse section des départs installés dans l'armoire (ce qui impose de modifier le PE en cas d'augmentation des sections des départs).
Effectivement le PEN ne doit pas être coupé, cependant il est admis d'installer une barrette de coupure afin de pouvoir isoler totalement les enroulements d'un transfo lors d'une mesure d'isolement.
Cette barrette doit-être démontable avec un outil et avoir une étiquette d'avertissement.
Renseignement pris auprès d'un bureau de contrôle, il faut que la section du PE entre la barrette de coupure et la barre de terre soit au minimum égal à la plus grosse section des départs installés dans l'armoire (ce qui impose de modifier le PE en cas d'augmentation des sections des départs).
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section PE après barrette PEN
Bonjour,
Il n'est toutefois pas permis de relier ensemble le conducteur neutre et le conducteur de protection en aval de ce point.
La norme NF C 15-100 n'interdit pas la mise en place d'une barre commune aux PEN, PE et neutre. (fig. 543 A du s/§ 534.4.3).Gizmmo a écrit :Renseignement pris auprès d'un bureau de contrôle, il faut que la section du PE entre la barrette de coupure et la barre de terre soit au minimum égal à la plus grosse section des départs installés dans l'armoire (ce qui impose de modifier le PE en cas d'augmentation des sections des départs).
Il n'est toutefois pas permis de relier ensemble le conducteur neutre et le conducteur de protection en aval de ce point.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Section PE après barrette PEN
Bonjour
j'ai quelques remarques :
réduire Non ,Ca veut dire que vous étes en TNS ,la section du PE doit égale a la section des phases ,S (PE)= S(Ph).
Cordialement
j'ai quelques remarques :
Gizmmo a écrit :Doit-on conservé la section du PEN ou bien peux t'on la réduire?
réduire Non ,Ca veut dire que vous étes en TNS ,la section du PE doit égale a la section des phases ,S (PE)= S(Ph).
il me semble que vous parlez du Po, le câble de mise a la la terre du point Neutre transformateurGizmmo a écrit :Effectivement le PEN ne doit pas être coupé, cependant il est admis d'installer une barrette de coupure afin de pouvoir isoler totalement les enroulements d'un transfo lors d'une mesure d'isolement. Cette barrette doit-être démontable avec un outil et avoir une étiquette d'avertissement.
Cordialement
Modifié en dernier par Candela le jeu. 29 mai 2014 08:32, modifié 1 fois.
Raison : mise en encadré des citations, corrections. Merci d'utiliser la commande "citer".
Raison : mise en encadré des citations, corrections. Merci d'utiliser la commande "citer".
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section PE après barrette PEN
Il me semble que GAS a raison:Mercure2 a écrit : Non ,Ca veut dire que vous étes en TNS ,la section du PE doit égale a la section des phases ,S (PE)= S(Ph).
.
TNS ou pas, le PE doit respecter ces règles, et rien d'autre. Donc SPE = Sph si S</=16mm² et même nature.En ce qui concerne le PE voir l'article 543 de la NF C 15-100 et plus particulièrement le tableau 54 C et le s/§ 543.1.2.
Le 543.3.3 semble en contradiction avec le 411.4.2.Mercure2 a écrit : il me semble que vous parlez du Po, le câble de mise a la la terre du point Neutre transformateur
Cette contradiction n'est qu'apparente.
Ce dernier, à mon sens, devrait être corrigé dans le sens utilisé par le 543.3.3 "aucun appareillage ne doit être inséré.."
Une barrette de coupure, nécessitant l'usage d'un outil pour son démontage, n'est pas différente d'une cosse boulonnée sur un barre PEN, ni d'un conducteur serré dans une barre de connection.
En aucun cas, une barrette de coupure, une barrette de connection, un éclissage ne peuvent être considérés comme des "appareils" ou "appareillages", lesquels ne nécessitent pas d'outil pour leur manoeuvre.
Je pense qu'au point de vue des définitions, il ne faut pas confondre la fonction sectionnement (281.1) avec le sectionneur(253.1) qui est un appareil réalisant cette fonction.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

