fil pilote non utilisé

Posté : lun. 21 avr. 2014 21:26
par raune
Bonjour,

je réalise une installation électrique dans une extension de maison pour laquelle un compteur EDF séparé de la maison actuelle est posé. Il faudra donc que je fasse passer le consuel pour demander mon raccordement. Le chauffage se fera par radiateurs électriques que j'alimente en 3 x 2,5 mm2 dans une gaine de 20.

Puis-je passer dans cette gaine un fil supplémentaire (pilote) de 1,5 mm2 de couleur orange par exemple ?
je ne souhaite pas utiliser ce fil pilote pour l'instant. Il ne sera donc pas branché ni coté tableau, ni coté radiateur. Est-ce que cela peut poser un problème pour le consuel ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: fil pilote non utilisé

Posté : lun. 21 avr. 2014 21:30
par Carminas
Bonsoir

C'est une bonne précaution.

Laissez le en attente dans un domino ou une borne à connexion automatique.

A noter que l'usage est plutôt de le mettre en noir, mais l'orange est néanmoins correct normativement

@+