[politesse]



Y a til des spots IP speciaux pour installation dans plafond en hourdis? salle de bain(place pour transfo 12v pas possible !!)
merci

Re: spots IP

Posté : sam. 26 avr. 2014 18:25
par Artisan72
Bonjour,

Il faut que d'abord vous déterminez dans quelle "Volume" votre luminaire se situe.
Une bonne orientation donne la fiche Legrand: http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... _15100.pdf

Pour encastrer des spots il faut déterminer avant quelle espace dans le plafond se propose.
Une hauteur de 10cm et une distance de 50cm par rapport des matériaux inflammables est
indispensable. Il faut dans tous les cas respecter les consignes du constructeur concernant
les différents distances. Si l'espace n'est pas suffisante, il est conseillé installer un éclairage
sur le plafond.

Pour le "IP": Comme dans la fiche de Legrand indiqué, si votre luminaire se trouve dans le volume 3
par exemple, l'appareil doit porter au minimum l'indice IP X1. Le X peut être n'importe quel
chiffre (1,2,3...) c'est à dire IP11, IP21, IP31 etc. Ce-ci compte également pour les autres
volumes (volume 2 IPX4 etc.)

Bonne journée, Artisan72