Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : mer. 9 avr. 2014 22:24
par Tipler
Bonsoir,
sur un inter-sectionneur rotatif Schneider type VARIO tripolaire, quel est le rôle du bloc additif VZN 11(pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée)?
Il semble apparemment d'usage d'utiliser ce pôle additif...
Merci de vos éclaircissements.
Cdt, Tipler
PS: voir ici
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 206ba9.pdf
Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : jeu. 10 avr. 2014 22:39
par GAS
Bonsoir,
Je pense que l'usage de ce dispositif doit permettre de pallier, dans certains cas, au sous-dimmensionnent du pouvoir de coupure en charge de l'appareil rotatif, en particulier lorsqu'il y a présence de circuits de puissance conséquents en aval.
Il permet par exemple de réaliser une précoupure sur des circuits auxilliaires de commande avant de sectionner la totalité du circuit d'alimentation amont. Ainsi l'inter-sectionneur peut se retrouver en capacité de réaliser une coupure sans absorber la totalité de la charge raccordée en aval.
Inversement à la fermeture, il retarde la mise sous tension des circuits auxilliaires de commande sur l'action de fermeture des contacts de l'inter-sectionneur.
Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : ven. 11 avr. 2014 06:55
par Tipler
Bonjour et merci de ta réponse GAS.
Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : ven. 11 avr. 2014 19:04
par caydon
Bonsoir,
Ce bloc a pour bute de rajouter un pole Neutre sur un vario 3 poles, il permet avec son ouverture retarder de ne pas créé de rupture de neutre lors du sectionnement,
et de fermer le neutre en premier lors de la fermeture de l'inter,
Les contacts de pré coupure dont parle gas serait plus les contacts auxiliaires qui sont moins onéreux qu un pole principale à In.

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : ven. 11 avr. 2014 20:05
par GAS
Bonsoir,
Merci caydon pour ce complément d'info, c'est un dispositif que je ne connaissais pas.
Mais alors en va t-il de même sur un modèle tétra?
Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Posté : ven. 11 avr. 2014 22:40
par caydon
Re,
On retrouve souvent ce principe sur des poles additionnels en composition.
En mode tetra monobloc je n ai pas souvenir de l avoir rencontré.
Je pense que cela doit avoir un lien avec la fiabilité du montage :/