Bonsoir , je voulais savoir quel type de limiteur de surtension je devais prendre pour un réseau en IT-AN en 400v et pourquoi ??

Merci de vos réponses

Re: Choix limiteur de surtension

Posté : ven. 4 avr. 2014 23:03
par Candela
Bonsoir,
C'est le tableau 53D de la C15-100 qui donne la réponse: 440V, que le limiteur soit connecté entre neutre et terre ou entre phase et terre.
Cela tient compte du fait qu'en cas de premier défaut franc phase-terre, le limiteur sera soumis à une tension pouvant aller jusqu'à la tension composée.
Comme le premier défaut peut être maintenu "un certain temps", jusqu'à intervention du service de maintenance, cette contrainte de tension doit être considérée comme normale (442.6).

Cordialement

Re: Choix limiteur de surtension

Posté : sam. 5 avr. 2014 11:44
par matoche88
Je viens de regarder le tableau et je ne le comprend pas trop . Moi ce que j'avais compris c'est si j'ai un réseau IT-AN 400V je dois avoir un limiteur de surtension de 250V et surtout pas un 400V. Dans le cas dans réseau 400v IT-SN là je devais avoir un 440V

Re: Choix limiteur de surtension

Posté : sam. 5 avr. 2014 14:11
par Candela
Bonjour,
matoche88 a écrit : Moi ce que j'avais compris c'est si j'ai un réseau IT-AN 400V je dois avoir un limiteur de surtension de 250V et surtout pas un 400V. Dans le cas dans réseau 400v IT-SN là je devais avoir un 440V
C'était la pratique ancienne. La norme a évolué pour la raison évoquée plus haut.
En IT, l'ensemble du réseau(=tous les conducteurs actifs) doit être isolé à la tension composée en raison du risque d'élévation du potentiel du neutre lors d'un premier défaut.
Cordialement

Re: Choix limiteur de surtension

Posté : mar. 20 sept. 2016 19:01
par josé garcia
Bonsoir

Candela, pouvez vous m'expliquer comment sur une installation, alimentée en schéma ITSN ou ITAN 230/400 V avec le point neutre totalement isolé, via un transformateur HTA/BT triangle-étoile avec le limiteur raccordé au point neutre du secondaire, peut on mesurer une tension composée au borne du limiteur lors d'un premier défaut franc sur une phase ?

Je ne pose pas la question pour vous dire que ce n'est pas possible, mais je n'arrive pas à me le représenter, une chose m'échappe.


Cordialement