Page 1 sur 1

Différence entre puissance d'entrée et de sortie

Posté : mer. 26 mars 2014 10:25
par Kingeo13
Bonjour,

Quel est la différence entre la puissance d'entrée et de sortie d'un équipement électrique ?
Laquelle à considérer pour le dimensionnement du disjoncteur de protection ?

Certain équipement électrique dispose d'une étiquette sous le câble d'alimentation (qui contient la valeur d'un courant). Est ce qu'il s'agit de courant d'entrée ou de sortie ?
Est ce qu'il s'agit du courant à partir du quel je dimensionne mon DJ ?

Merci pour votre réponse.

Re: Différence entre puissance d'entrée et de sorite

Posté : mer. 26 mars 2014 11:24
par Candela
Bonjour,
Peut-être pourriez-vous préciser de quel genre d'équipement il s'agit et les caractéristiques (AC/DC, Tension).
S'il y a "entrée" et "sortie" ce peut être un transfo, un onduleur, un variateur, un chargeur, un convertisseur...

La protection est à considérer au cas par cas: certains de ces matériels sont munis de leur propre protection d'entrée, d'autres sont conçus pour se contenter des protections de ligne normalisées (Ex; appareils raccordés sur PC 16 A ).

Cordialement

Re: Différence entre puissance d'entrée et de sorite

Posté : mer. 26 mars 2014 12:46
par Kingeo13
Merci Candella pour ta réponse.
En fait, il s'agit d'un ensemble des serveurs informatiques alimentés en 230VAC.
En lisant les datasheets de ces équipements, je trouve des valeurs pour le courant d'entrée ainsi que pour le courant de sortie.
Laquelle de ces valeurs à prendre en considération pour calcul de bilan de puissance, afin de déterminer le courant nominal de mon disjoncteur principal de protection ?

Re: Différence entre puissance d'entrée et de sortie

Posté : mer. 26 mars 2014 15:44
par Candela
Rebonjour,
Vous ne précisez pas la tension de sortie; je suppose qu'il s'agit d'une alimentation stabilisée, avec sortie en continu?
De toutes façons, dans ce cas c'est le courant d'entrée qui est à prendre en considération (rendement, facteur de puissance à prendre en compte).
S'il y a une étiquette sur le câble d'entrée, elle concerne la protection amont.
La protection doit être adaptée au récepteur uniquement si la notice le prévoit: dans ce cas il y a une indication du genre "protection 25A courbe D". Si ce n'est pas indiqué, protéger le câble d'alimentation selon C15-100 (pour la méthode, C15-105 -manuel- ou logiciel).
Pour le bilan de puissance, attention aussi au foisonnement:
-entre plusieurs serveurs alimentés par la même source
-entre plusieurs alimentations
Ne pas oublier que le disjoncteur général encaisse très bien les surcharges brèves...
Cordialement

NB: N'utilisez pas la commande "rapporter" pour une simple réponse. Rapporter permet de signaler une anomalie au webmestre.

Re: Différence entre puissance d'entrée et de sortie

Posté : lun. 31 mars 2014 13:36
par Kingeo13
Merci Candela.
Toutes mes excuses pour l'utilisation de la commande "rapporter" :-)
Pourriez-vous SVP me clarifier tu veux dire quoi par "Ne pas oublier que le disjoncteur général encaisse très bien les surcharges brèves...".

Cordialement.

Re: Différence entre puissance d'entrée et de sortie

Posté : lun. 31 mars 2014 16:22
par Candela
Bonjour,
Kingeo13 a écrit :
Pourriez-vous SVP me clarifier tu veux dire quoi par "Ne pas oublier que le disjoncteur général encaisse très bien les surcharges brèves...".
Un disjoncteur est -sauf rares ecxceptions- un appareil "magnétothermique", ce qui veut dire que la protection contre les surcharges est assurée par un bilame, dont le fonctionnement peut être assimilé à celui d'un thermostat.
Le déclenchement suit donc une "courbe à temps inverse": plus l'intensité est élevée, plus le temps de déclenchement est court.
Sur la courbe(lien en PS) d'un modulaire, on relève les temps de déclenchement à partir de l'état froid: à 2 In de 10 à 200s, et à 6In (ce qui est considérable mais correspond à un démarrage de moteur) de 1 à 10 s.
Donc une surcharge, même importante, qui se compte en secondes, a peu de chances de provoquer un déclenchement si le disjoncteur n'était pas, auparavant, proche de son intensité maxi depuis un moment.
C'est ce qui permet le démarrage de moteurs, le changement de consignes de température lors de l'ouverture de locaux, l'allumage des éclairages munis d'amorceurs etc.
Des indications plus précises sur le "foisonnement" et la méthode de détermination des protections de surcharge figurent dans le Guide UTE C15-105 (disponible à la librairie de l'AFNOR).
Ne jamais oublier qu'un disjoncteur réagit aux ampères (et donc aux VA) et pas aux watts...

Cordialement
PS une info sur le fonctionnement des disjoncteurs. Regarder les courbes...