section du cable

Posté : sam. 22 mars 2014 10:24
par angelooo
bonjour,j'ai une question très simple.

je veux changer le câble d'alimentation qui relie le disjoncteur au tableau électrique,sachant que l'un est dans le garage et l'autre dans la maison,il y a environ 28m de distance entre les deux.je passe quoi comme câble? un 2x25²cuivre? je sais pas si sa peut aider sur tarif ERDF c'est marquer 0,6KVA.le disjoncteur est un 500mA 10-30A je crois.

si je prend trop petit il y a un risque d’échauffement et perte de tension mais si je prend plus grand a part le cout plus cher.je perd de la tension ou pas?
merci.

Re: section du cable

Posté : sam. 22 mars 2014 10:35
par Carminas
Bonjour

Je suppose que vous êtes en monophasé.
Le tarif doit plutôt être 6kVA (30A)
Votre disjoncteur de branchement est relativement ancien, si c'est un 10/30A réglé sur 30A.

Soit vous dimentionnez pour le disjoncteur de branchement actuel. Dans ce cas du 2x10² suffirait.
Soit vous vous dites qu'un jour ERDF pourrait être amené à changer votre disjoncteur de branchement, soit pour une raison de panne, soit parce que vous voudriez une puissance plus importante. Dans ce cas, ERDF vous mettrait un 30/60A qui est leur standard actuel.
Dans ce cas, il faut du 2x16² jusqu'à 27m et du 2x25² jusqu'à 42m.
Faites votre choix en fonction de la mesure exacte de la longueur du câble (sans oublier les descentes et les remontées).

Aucun problème à prendre plus grand, à part le coût mais sur moins de 30m, l'écart de prix restera raisonnable.

Image

@+

Re: section du cable

Posté : sam. 22 mars 2014 11:00
par RFco
hello


une photo du disjoncteur de branchement aidera à rassurer sur le choix (y compris le compteur)



@+

Re: section du cable

Posté : dim. 23 mars 2014 07:25
par angelooo
bonjour,merci de votre réponse.