Posté : mer. 19 mars 2014 23:31
par Tipler
Bonsoir à tous,
Existe t'il en Schneider ou autre, un disjoncteur 4P, calibre 400A, avec protection magnétique seule, un peu comme la série LMA? la surcharge sera gérée autrement par un relais de seuil courant.
Merci de votre retour.
Cdt, Tipler.
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Posté : jeu. 20 mars 2014 00:17
par Candela
Bonsoir,
Oui, bien sûr, sur les NSX ce sont les déclencheurs MA (le disjoncteur ne change pas).
Cordialement
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Posté : jeu. 20 mars 2014 07:48
par Tipler
Bonjour,
merci de ta réponse Candela. Je n'ai pas vu sur le catalogue, l'habitude peut être de travailler avec une autre marque. Je vais regarder cela de plus près.
Cdt, Tipler
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Posté : jeu. 20 mars 2014 18:18
par franck60290
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Posté : jeu. 20 mars 2014 20:48
par Tipler
Bonsoir,
sur le catalogue, les compact NSX déclencheur MA jusqu'au 250 et LM jusqu'au 630 n'existent qu'en 3P 3D, pas vu de 4P 3D...
Qu'en est t'il exactement, mon catalogue a 2ans.
Cdt, Tipler.
Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule
Posté : ven. 21 mars 2014 00:33
par Candela
Bonsoir,
Oui, désolé, les MA ne se font qu'en 3P. C'est assez logique puisque à la base ils sont destinés à protéger des moteurs, éventuellement des primaires de transfos.
Cordialeement