Posté : dim. 16 nov. 2008 08:54
par damienk
salut a tous
j'aurais voulu savoir si dans le plot de la dlc on peut s'en servir comme boite de derivation
je m'explique on ammene ph+n+t dans la boite le n+t branché sur le socle
un domino sur la ph pour redescendre avec une gaine ( avec le commun ) dans les interrupteurs??

merci de vos reponse

a+damien

Re: derivation dans boite dlc

Posté : dim. 16 nov. 2008 08:57
par RFco
Bonjour damienk,


Aucun soucis pour le faire, seulement ne pas trop dériver dans le boitier car cela va devenir vite difficile de faire les raccordements pour un non initié...


@+

Re: derivation dans boite dlc

Posté : dim. 16 nov. 2008 09:34
par Carminas
Bonjour

Effectivement pas de problème en théorie.
En pratique il n'est pas toujours commode faire un raccordement simple dans les boitiers DCL, donc encore moins d'y faire une dérivation.
Préférez une borne type Wago à 2 connexions, plus facile à manipuler qu'un domino, et si vos fils ne sont pas coupés, pourquoi ne pas laisser le conducteur de phase dans sa continuité jusqu'à l'interrupteur ?

@+

Re: derivation dans boite dlc

Posté : dim. 16 nov. 2008 14:01
par damienk
salut

ok merci de vos reponses
ouais pour le fils de ph je n'y pensé plus

a+damien