Page 1 sur 2
Branchement chauffe eau
Posté : lun. 17 mars 2014 20:18
par Kenshiro31
Bonjour à tous, il m'arrive un nouveau soucis. Lorsque je mets en route mon chauffe-au le différentiel saute au bout de 1 ou 2 minutes. J'ai vidé le chauffe eau puis démonté les résistances qui sont neuve et qui fonctionne . Pas de traces de fuites d'eau.
Un ami me conseille d'alimenter le chauffe eau sans passer par le différentiel mais je suis septique.
Merci
Re: Branchement chauffe eau
Posté : lun. 17 mars 2014 20:43
par RFco
hello
votre ami a tort
une résistance, même neuve peut présenter un défaut qui ne se révèle que lors de la chauffe
A faire remplacer sous garantie
@+
Re: Branchement chauffe eau
Posté : lun. 17 mars 2014 21:27
par Kenshiro31
Merci pour votre réponse je suis d'accord avec vous.
Pour les 2 résistances je les ais testés et elles sont bonnes.
J'ai branché un 2ème chauffe eau et pareil sa saute au bout de 1 ou 2 min, j'ai fait le test en débranchant la terre et pareil, je soupçonne un problème de neutre mais ou???
Re: Branchement chauffe eau
Posté : lun. 17 mars 2014 23:34
par RFco
il faut vérifier l'isolement du circuit d'alim
voir à brancher le ballon direct tableau avec une rallonge
Re: Branchement chauffe eau
Posté : mar. 18 mars 2014 09:32
par Kenshiro31
Bonjour, nous avons fait cet essai mais pareil sa ne tien pas
Re: Branchement chauffe eau
Posté : mar. 18 mars 2014 10:29
par Didier62
bonjour,
essayer de brancher votre ballon sous un autre différentiel ,vous saurez ainsi si le défaut vient du ballon ou du 30mA.
@+
Re: Branchement chauffe eau
Posté : mar. 18 mars 2014 13:58
par Kenshiro31
Bonjour,
Merci mais j'ai changé 3 fois le différentiel et chaque fois pareil.
Re: Branchement chauffe eau
Posté : mar. 18 mars 2014 15:19
par Labobine
Bonjour,
J'ai bien plus l'habitude de l'isolement des moteurs que des résistances mais dans votre cas seul un professionnel possédant un contrôleur d'isolement peut le détecter, mais moi au vu du symptôme je soupçonne à 99% un mauvais isolement d'une résistance (à chaud), c'est pour cela que cela saute au bout d'un moment et seul un appraeil d'isolement (qui envoie de la HT) peut le détecter.
Re: Branchement chauffe eau
Posté : mar. 18 mars 2014 17:52
par GAS
Bonjour,
Deux ballons d'eau chaude, 3 dispositifs différentiels inter-changés.... j'espère que vous avez pensé à remplir les ballons d'eau avant de mettre les résistances sous tension!
Cela peut paraître bête mais c'est déjà arrivé, même à des "pros".

Re: Branchement chauffe eau
Posté : jeu. 20 mars 2014 15:44
par Kenshiro31
Bonjour,
J'ai branché en direct et j'ai eut de l'eau chaude mais nous sommes d'accord ce n'est pas la solution.
J'ai démonté les 2 résistances qui n'ont pas contact avec l'eau et ras, par contre le chauffe eau à une fuite d'air semble t'il au niveau du groupe, peu être est ce la raison?