Posté : lun. 17 mars 2014 11:02
par degégé
Bonjour,
J'aimerais obtenir un conseil ,je souhaite installer une gâche pour l'ouverture d'une porte donnant sur l'extérieur au moyen d'un bouton poussoir que faut-il que je mette? par avance merci.
Bien cordialement.
Re: choix de gâche électrique
Posté : lun. 17 mars 2014 11:04
par RFco
hello
sur l'extérieur de quoi???
niveau de sécurité??
Trois choix
-gâche à rupture
-gâche à émission simple temps
-gâche à émission deux temps
@+
Re: choix de gâche électrique
Posté : lun. 17 mars 2014 12:15
par degégé
Bonjour et merci,
A l'extérieur d'une salle de réunion donnant sur une venelle
Milieu professionnel
Cordialement.
Re: choix de gâche électrique
Posté : lun. 17 mars 2014 13:22
par RFco
si tu mets une à rupture ou une à émission simple temps, il faudra soit une temporisation soit rester appuyé sur le bouton pour ouvrir
si tu mets une à émission 2 temps, alors la porte sera déverrouillée tout pendant que quelqu'un n'aura pas ouvert la porte après appui sur le poussoir (même plusieurs jours après)
A savoir qu'il existe des gâches avec report de signalisation d'état
Tout dépend donc des besoins
@+
Re: choix de gâche électrique
Posté : lun. 17 mars 2014 13:50
par degégé
merci pour l'info bonne journée