cellules compactes à isolation SF6 (cellules étanches)

Posté : mer. 12 mars 2014 14:06
par Mounji raghib
[politesse]
Est ce qu'il y a des moyens pour faire un comptage en moyenne tension ,on utilisant des cellules étanches (ex RM6 ou FLUOFIX) ,avec un accès complet au TC de comptage fourni par le distributeur tout on gardant l'étanchéité de la cellule.
merci

Re: cellules compactes à isolation SF6 (cellules étanches)

Posté : mer. 12 mars 2014 16:56
par Candela
Bonjour,
il est rigoureusement impossible de modifier un tableau HTA isolé dans le gaz si ce n'a pas été prévu (et homologué si on se trouve sur un réseau public) par le constructeur.
Les tableaux compacts à isolation SF6 sont pratiquement tous des ring main units (postes de boucle).
Je ne connais pas de constructeur commercialisant la fonction comptage; il est certain qu'ils ne sont pas légion...

Cordialement

Re: cellules compactes à isolation SF6 (cellules étanches)

Posté : jeu. 13 mars 2014 12:51
par Mounji raghib
Merci pour votre intervention
1) Mais que voulez vous dire par "si ce n'a pas été prévu (et homologué si on se trouve sur un réseau public) par le constructeur."

2) Je vais reformuler la question : comment réaliser la maintenance du TC de comptage moyenne tension dans les cellules étanches ( RM6 DE SHNEIDRE ou ORMAZABAL .....)
je penses qu'il y a des techniques utilisées en France .

merci d'avance