Aprés une dure semaine, je n'arrive plus a rien calculer ......

Qui pourrait me dire à quel abonnement monophasé bleu, correspondent les réglahes suivant :

- 15,
- 30,
- 45,
- 60,
- 75,
- 90.

Et, a t'on sur le site une feuille de calcul pour les sections de cable selon l'In nominale ?

D'avance Merci

Re: Réglage DB

Posté : sam. 15 nov. 2008 23:33
par Carminas
EDF fait le calcul avec 200V

Donc
3kW
6kW
9kW
12kW
15kW
18kW.

En locaux d'habitation et hors problème de chute de tension :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
- 16² 63A
- 25² 90A

@+

Re: Réglage DB

Posté : sam. 15 nov. 2008 23:42
par capitainfred
I love [Interdit] ...... :lol:

Re: Réglage DB

Posté : mer. 19 nov. 2008 18:21
par pedro8
BJR CAPTAIN
en tri
3 5 a
6 10a

9 15 a

12 20a

15 25 a

18 30 a
a +