Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mar. 11 mars 2014 21:43
par matoche88
Bonjour , je vous explique ma situation :

J'ai deux départs placés dans un TGBT 400V (régime ITSN) , le schéma électrique indique un Ik3 de 24KA en ce point .

Mes deux disjoncteurs sont de marques Schneider C120 125A , sur la fiche technique leur pouvoir de coupure est limité à 10KA. Leur pouvoir de coupure serait donc insuffisant , mais en amont j'ai mon disjoncteur général BT qui lui supporte 36KA en pouvoir de coupure .

Ma question : est ce que la filiation fonctionne dans mon cas ???

Merci de vos réponses

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mar. 11 mars 2014 22:07
par caydon
Bonsoir,
quel est le disjoncteur 36k, dans ca description complète...
:)

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mer. 12 mars 2014 00:06
par Candela
Bonjour,
Seul le constructeur peut donner cette indication. Il faut trouver sur son site le tableau Amont/aval qui indique les deux appareils dont vous disposez.
Si vous souhaitez un conseil, il faut donner toutes les indications demandées par Caydon.
Les Disjoncteurs amont et aval doivent être de la même marque.

Cordialement

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mer. 12 mars 2014 19:47
par matoche88
Alors , je me suis rendu sur place voir le disjoncteur général BT qui est de marque GE et la seule chose que j'ai pu voir est son pouvoir de coupure qui est 50KA. J'espère que cela vous suffira

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mer. 12 mars 2014 20:40
par caydon
bonsoir,

pas la même marque donc pas de filiation possible,

Seul une note de calcul pour connaitre votre ICC au niveau de vos disjoncteurs vous sera possible.

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : mer. 12 mars 2014 22:14
par matoche88
D'accord. Donc le mieux est que je l'ai remplace. Par contre tant que j'y suis toujours au niveau de mon TGBT avec le même pouvoir de coupure au niveau de mon tableau que précédemment , j'ai un autre départ mais qui passe par un transformateur d'isolement est ce que ça change qqc au niveau pouvoir de coupure ???

Re: Pouvoir de coupure disjoncteur

Posté : jeu. 13 mars 2014 10:39
par Candela
Bonjour,
matoche88 a écrit :j'ai un autre départ mais qui passe par un transformateur d'isolement est ce que ça change qqc au niveau pouvoir de coupure ???
Bien sûr que ça change quelque chose, et même beaucoup! Mais pour savoir combien, il faut faire le calcul* ou utiliser un logiciel agréé.

Cordialement

* Quelques données ICI