Aménagement d'un local indusctriel
Posté : dim. 9 mars 2014 22:37
bonjour,
Je dois remettre aux normes électriques un local industriel abandonné qui sera réhabilité pour la construction de maisons en bois.
Du coup j'ai plusieurs problèmes.
=> L'éclairage actuelle est faite avec des réflecteur en bol non étanche, le bâtiment est couvert et ouvert sur la face avant.
Faut-il mettre des luminaires étanche, où peut-on reprendre les réflecteurs existant non étanche ?
=>Le bâtiment est alimenté par un câble multi 4X50 cuivre sur 350 mètres (tarif vert en TN-S), du coup il me manque la terre.
-Si je dis pas de bêtise on a pas le droit de refaire une prise de terre pour évité de retirer un câble, ont doit êtres interconnectées pour pas avoir de DDP
-Si je tire un câble de terre, peut on le prendre en aluminium alors que alimentation et en cuivre ?
-Si je tire un câble de terre, doit-on faire une prise de terre pour le bâtiment comme il situe a plus de 350mettres, bien sur elle sûr elle serait interconnectées au câbles de terre du TGBT
Merci d'avance !!!

Je dois remettre aux normes électriques un local industriel abandonné qui sera réhabilité pour la construction de maisons en bois.
Du coup j'ai plusieurs problèmes.
=> L'éclairage actuelle est faite avec des réflecteur en bol non étanche, le bâtiment est couvert et ouvert sur la face avant.
Faut-il mettre des luminaires étanche, où peut-on reprendre les réflecteurs existant non étanche ?
=>Le bâtiment est alimenté par un câble multi 4X50 cuivre sur 350 mètres (tarif vert en TN-S), du coup il me manque la terre.
-Si je dis pas de bêtise on a pas le droit de refaire une prise de terre pour évité de retirer un câble, ont doit êtres interconnectées pour pas avoir de DDP
-Si je tire un câble de terre, peut on le prendre en aluminium alors que alimentation et en cuivre ?
-Si je tire un câble de terre, doit-on faire une prise de terre pour le bâtiment comme il situe a plus de 350mettres, bien sur elle sûr elle serait interconnectées au câbles de terre du TGBT
Merci d'avance !!!
