Compteur Edf

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Bonjour à vous tous, je suis nouveau sur ce forum et propriétaire depuis peu.

Je dois refaire toute l'installation électrique mais je rencontre déjà un premier souci, à la sortie de mon disjoncteur j'ai 4 fils (1rouge et 3 gris)?????? je ne comprends pas pourquoi 3 gris alors que je suis en 220 et non en 380.
j'aurai bien voulu mettre une photo mais je ne sais pas comment faire, je ne suis pas très doué en informatique non plus :oops:

J'ai déjà refait 2 installations complète sans aucun souci, car je n'avais que deux fils phase et neutre, beaucoup plus simple pour moi.

J'espère que vous allez pouvoir m'allumer sur mon bug 3gris 1rouge????
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par fab »

bonjour,

probablement une ancienne installation tri passée en mono...

les 3 phases ont été regroupée sur la seule et unique phase du mono.
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Merci pour la réponse ;-)
j'ai regardé sous le disjoncteur effectivement les trois neutres sont relier ensemble, par contre dans la boite de répartition après le disjoncteur ils sont divisés sur 3 bornes différentes, certainement pour des prises en 32amp ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par RFco »

hello


non, je ne le pense pas, ils ont simplement réuni en un point ce qui était les trois phases sur l'ancienne install


seulement, maintenant, la section du fil de neutre ne doit pas être assez importante par rapport à l'abonnement mono souscrit
D'autant plus qu'il n'est pas autorisé en habitat de réunir plusieurs fils pour simuler une section plus importante


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Merci pour l'info complémentaire ;-)

Qui peu me dire comment mettre des photos ????

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par RFco »

faire heberger les photos par un site spécialisé (il en existe plusieurs) puis donner le lien fourni
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Salut a vous, je reviens sur mon souci qui avance pas à pas.

J'ai implanté la terre de l'extérieur à l'intérieur car elle ni était pas, une nouvelle boite de dérivation principale car l'ancienne était en fer et porcelaine, un tableau legrand deux fois 13 modules à deux rangées, sur lequel j'ai prévus :

- 2 disjoncteurs différentiels 40 amp
- 1 module 20amp pour le cumulus
- 1 module 16 amp pour la chaudière fioul
- 1 module 16 amp pour le garage
- 1 module 16 amp pour le lave linge
- 5 modules 16 amp pour les prises du RdC et de l'étage
- 4 modules 10 amp pour les lumières RdC et l'étage

Je n'ai pas d’abonnement heures creuses pour le cumulus, ni disjoncteur four électrique lave vaiselle, je n'ai pas encore relié l'installation actuelle au nouveau tableau.

La phase après disjoncteur qui arrive dans la principale boite de dérivation est répartie en 2 phases pour toute l'installation. Les trois neutres dont je vous parle plus haut reçoivent tout les neutres de l'installation.

J'ai 5 anciennes prises à 4 trous (1 phase, 3 neutres), que je vais supprimer et les remplacer par des simples prises en supprimant 2 neutres. Ainsi que 5 boites de dérivations en porcelaines que je vais remplacer.

Pensez vous que je puisses supprimer 2 neutres sur 3 après disjoncteur EDF, pour l'ensemble de la nouvelle installation?????

Pour des raisons financière et pratique je vais conserver la filerie, remplacer tout les interrupteurs et prises avec fusible par des plus modernes dirons nous, et relier tout ça au nouveau tableau, et mener la terre à tout ce qui doit avoir la terre pour être en sécurité.

Je ne serai pas au norme, mais ça je m'en fout un peu c'est moi qui vis dedans, mais pensez vous que cela peu fonctionner.

Merci d'avance pour vos réponses et votre soutien ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Carminas »

Bonjour

Tout dépend des section des fils, mais il y a fort à parier qu'elles ne sera pas suffisante
Je vous conseille donc de changer les fils entre le disjoncteur de branchement et votre nouveau tableau.
A noter que le conducteur principal de terre vert/jaune doit avoir la même section que l'arrivée électrique.

Pour rappel :
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

Repartez ensuite des borniers en 10² vers un disjoncteur 32A ou 40A puis alimenter en 10² votre ancien tableau.

@+
Carminas
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Merci beaucoup pour ces infos que je vais appliquer et suivre à la lettre.

Je reviendrai vers vous pour l'évolution du chantier ;-)
Avatar du membre
Jorge09
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 6 mars 2014 17:04
Contact :

Re: Compteur Edf

Message par Jorge09 »

Re Bonjour,

ma maison est constituée : d'un séjour avec une chambre au dessus, une cuisine avec une chambre au dessus et une salle d'eau du même côté, et un couloir central qui sépare le rdc et l'étage.

Après avoir testé tout les neutres de la boite de répartition après disjoncteur ERDF de mon installation, il se trouve que j'ai beaucoup de fils qui n'alimentent rien?? [thinking]
Je me retrouve avec deux alimentations, une pour un côté de la maison et une pour l'autre.

A quoi correspondent les fils non alimentés, si ce n'est d'une ancienne installation?????? Je les supprimes où pas????

Je suis agréablement surpris de cette installation :-o , les anciens ne se prenaient pas la tête.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités