Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 380v
Posté : mar. 4 mars 2014 13:52
par aldussien
Bonjour,
Je souhaite faire une dérivation sur un câble triphasé de 380v. Avec quel matériel puis je faire cela. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait une sardine ?
Je met un croquis de mon installation pour que vous puissiez voir la chose.
Grand merci d'avance.

Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38
Posté : mar. 4 mars 2014 13:54
par RFco
Hello
il faut se reprendre sur le tableau du hangar, sans oublier de mettre un disjoncteur pour protéger ce nouveau câble
@+
Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38
Posté : mar. 4 mars 2014 14:32
par aldussien
Merci pour ta réponse rapide, je comprend bien qu'il faut que je le relie au tableau, mais je voulais savoir comment faire et avec quoi la dérivation sur le câble existant.
Re: Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) 38
Posté : mer. 5 mars 2014 00:11
par pericles
bonsoir,
La canalisation actuelle est dimensionnée pour l'emploi de la pompe, aussi il n'est pas possible de faire un repiquage pour alimenter d'autres équipements.
Il faut prévoir depuis le tableau général de la maison, un départ dédié pour alimenter le hangar.
Pour dimensionner ce nouveau câble (et sa protection) il faut connaître :
- la puissance nécessaire dans la hangar (éclairage, prises de courants, moteurs monophasés, triphasés......).
- la longueur entre les deux tableaux.
- le mode de pose de la canalisation (enterré ou aérien).
Il préférable de connaître pour quelle activité le hangar est utilisé afin de définir l'appareillage si besoin.
(chaque local répond à des indices de protection contre la poussière, l'eau....
IP et contre les chocs mécaniques
IK )
voir le mémo avec les remarques :
http://www.casimages.com/f.php?f=140304111504166.pdf
cordialement