Enigme électrique!!!
Posté : sam. 15 nov. 2008 20:40
par aalegrand
Je suis dans une maison que j'ai fait rénové au niveau électrique par un électricien. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
A certain moment de la journée la tension tombe chez moi jusqu'à 187V!!!! Que faire???
Re: Enigme électrique!!!
Posté : sam. 15 nov. 2008 21:26
par artelec24
appellez l'EDF

, ils doivent vous fournir approximativement 210 Volt minimum , je me rappelle plus le chiffre exact.
Re: Enigme électrique!!!
Posté : sam. 15 nov. 2008 22:17
par Carminas
Bonsoir
EDF doit fournir 207V mini, mais à la sortie du disjoncteur de branchement.
Il faut voir à quel niveau cette mesure de 187V a été faite, si c'est en bout d'un branchement de grande longueur mal dimensionné, ce n'est pas la faute d'EDF.
@+
Re: Enigme électrique!!!
Posté : sam. 15 nov. 2008 22:28
par RFco
Hello,
Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis...
@+
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 12:47
par aalegrand
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 13:08
par RFco
mesurez au niveau du disjoncteur de branchement en coupant tous les départs
@+
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 13:16
par aalegrand
je vais essayer mais après le repas! Si je coupe l'élec maintenant on est pas près de manger!! Bon ap.
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 13:23
par RFco
cela vous permettra de savoir d'où vient la chute de tension, si en aval direct du DB EDF vous avez toujours ces 187V vous serez en droit de leur demander des comptes...
@+
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 15:00
par aalegrand
Le problème c'est que je n'ai pas 187V tout le tps (heureusement!!) . c'est souvent le matin et le soir ca oscille entre 182V et 205V. Pour l'instant j'ai 216V je ne peut donc pas faire le test j'essaierai demain matin.
Re: Enigme électrique!!!
Posté : dim. 16 nov. 2008 15:10
par RFco
Test à refaire donc en début de période tarifaire jour/nuit...