Page 1 sur 1

Codes des couleurs

Posté : lun. 3 mars 2014 21:37
par adnane
Bonjour,

Pour un câble à quatre files, les couleurs utilisés sont différents, sauf le bleu pour le neutre et le vert-jaune pour la terre.
Mais quand un câble a un fil bleu et un autre vert-jaune, et un noire et un gris , je pose cette question :
Pour une alimentation triphasée, quelles le file qui joue le neutre , selon la norme des codes des couleurs ?
Merci à tous.

Cordialement.

Re: Codes des couleurs

Posté : lun. 3 mars 2014 21:59
par RFco
bonjour


quand il y a 4 fils sur un câble et que l'un est vert/jaune, alors on a un gris un marron et un noir (pas de bleu)


@+

Re: Codes des couleurs

Posté : lun. 3 mars 2014 22:23
par adnane
Bonjour,

C’est vraiment le cas, je l’ai dénudé et branché avec mes propres mains.
Mon collègue a choisi le bleu, et moi le vert-jaune.
Qu’est-ce que la norme a choisi ?

cordialement.

Re: Codes des couleurs

Posté : lun. 3 mars 2014 22:45
par RFco
relisez ce que j'ai dit, même s'il faut en partie lire entre les lignes

un câble de type 4G (4 fils dont un fil vert/jaune) peut servir pour une alimentation triphasée (3 phases), dans ce cas, le bleu (ou plutot le gris) peut servir pour une phase (ce qui est interdit si on utilise des fils ""nus"")

Le vert jaune ne peut servir que pour la terre, la norme est très précise sur ce point

@+

Re: Codes des couleurs

Posté : lun. 3 mars 2014 22:47
par RFco
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessus.