Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à voyant
Posté : mar. 18 févr. 2014 22:15
par Kenshiro31
Bonjour je cherche à brancher une minuterie Schneider avec 5 poussoirs à voyant Schneider a 2 fils et 8 lampes. Je viens de m'arracher les cheveux devant pendant une heure et rien à faire je désespère, un petit schéma serait le bienvenu.
Re: Branchement horloge avec poussoir à voyant
Posté : mar. 18 févr. 2014 22:25
par RFco
hello
quel rapport avec le titre parlant d'une horloge?????
@+
Re: Branchement horloge avec poussoir à voyant
Posté : mer. 19 févr. 2014 07:56
par Kenshiro31
On peu dire horloge ou minuterie c'est pareil il me semble.
Re: Branchement horloge avec poussoir à voyant
Posté : mer. 19 févr. 2014 08:08
par RFco
Kenshiro31 a écrit :On peu dire horloge ou minuterie c'est pareil il me semble.
bonjour
ce n'est absolument pas la même chose
une horloge met un circuit sous tension tous les jours à la même heure pendant une période programmée (plusieurs fois par jour si désiré)
une minuterie met un circuit sous tension pendant une période fixe à chaque fois que l'on lui en donne l'ordre (par bouton poussoir)
@+
Re: Branchement horloge avec poussoir à voyant
Posté : mer. 19 févr. 2014 08:11
par Kenshiro31
Oups désolé que puis je faire ?
Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo
Posté : mer. 19 févr. 2014 10:22
par Kenshiro31
C'est rectifié, désolé pour l'erreur.
Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo
Posté : mer. 19 févr. 2014 13:35
par RFco
le cablage est sur la minuterie
en voici une illustration :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4703
@+
Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo
Posté : mer. 19 févr. 2014 16:34
par Kenshiro31
Merci pour la réponse mais c'est exactement ce que j'ai fait comme branchement et le differenciel saute.
Lorsque je retire le retour de bouton sa ne saute plus mais évidement les boutons ne fonctionne plus.
J'ai évidement redemonté tout les boutons et ras. Je sais plus quoi faire.
Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo
Posté : mer. 19 févr. 2014 19:39
par RFco
combien de différentiels sur l'installation?????
Re: Branchement d'une minuterie avec plusieurs poussoir à vo
Posté : mer. 19 févr. 2014 21:50
par Kenshiro31
Provisoirement 2 . Un type A en tête, puis un type Ac car 2 tableau.