Page 1 sur 1

DGPT 2

Posté : lun. 17 févr. 2014 20:50
par matoche88
Bonjour à tous , la norme impose-t-elle un DGTP sur un ancien transformateur HT/BT d'une puissance de 630KVA ?

Merci de vos réponses

Re: DGPT 2

Posté : lun. 17 févr. 2014 22:40
par Candela
Bonsoir,
Comme toujours, pas de mise en conformité tant qu'il n'y a pas de modifications de structure ( art R4226-14 du cdt). L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2011 précise:
-la modification du schéma de mise à la terre
-la modification de la puissance de court-circuit de la source
-la modification ou l'adjonction de circuits de distribution
-la création ou le réaménagement d'une partie de l'installation

A voir aussi pour votre post concernant le transfo...
NB:1 si le poste se trouve dans un bâtiment, l'assureur peut avoir ses propres exigences..financières.
2 si la cellule ne permet pas le déclenchement, il peut être moins onéreux de prévoir un bac avec caillebotis anti-feu
Cordialement