Augmentation de section de câble

Posté : mer. 12 févr. 2014 19:14
par Soudeur
Bonjour,
J'utilise un poste à souder pour lequel il est recommandé une section de câble de 2.5mm² longueur 50m maxi.
J'ai eu à souder à une distance supérieur à 50m.
Si j'augmente la section du câble, est-ce que ça fonctionne ?
Est-ce que je ne risque pas d'endommager l’installation sur laquelle je me banche ?
Merci.

Re: Augmentation de section de câble

Posté : mer. 12 févr. 2014 22:57
par RFco
hello


pas de soucis en prenant la section adéquate


@+

Re: Augmentation de section de câble

Posté : sam. 15 févr. 2014 01:09
par Pierrep
Bonjours, pour vous aidez, vous pouvez utilisez: R =(ro * L) / S

R= Résistance en Ω (ohm)
L = votre longueur de câble (m)
Ro = résistivité du matériau ( à voir ici: http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10071)


Cordialement.

Re: Augmentation de section de câble

Posté : mer. 5 mars 2014 10:49
par Soudeur
Merci pour vos réponses.
La prochaine fois je doublerais le câble.

Re: Augmentation de section de câble

Posté : mer. 5 mars 2014 11:46
par Candela
Bonjour,
Pour obtenir la même chute de tension,; il faut 80 m de 4mm², 120m de 6mm²...
N'utilisez jamais votre câble enroulé....
Cordialement