poid supporté par les 2.5mm² et 1.5mm² VGVB ?

Posté : ven. 14 nov. 2008 20:38
par benoit4life
je suis nouveaux sur le forum donc je ne sais pas si mon message est placé au bon endroit. Ma question est la suivante : Quel est le poid que peut supporté un conducteur VGVB de 2.5 mm² de section ? et de 1.5 mm² ?

merci.

Re: poid supporté par les 2.5mm² et 1.5mm² VGVB ?

Posté : ven. 14 nov. 2008 22:13
par pinss67
bonjour

Un poids?? :-o

vous me faites peur

Je n'oserais vous répondre temps que je ne connais le pourquoi [thinking]

Re: poid supporté par les 2.5mm² et 1.5mm² VGVB ?

Posté : sam. 15 nov. 2008 09:20
par benoit4life
il n'y a aucun soucis a ce faire, c'est juste un devoir mais je n'ai pas trouvé la réponse. voila la raison de ma question.

Re: poid supporté par les 2.5mm² et 1.5mm² VGVB ?

Posté : sam. 15 nov. 2008 17:54
par Candela
Bonjour,
benoit4life a écrit :j Quel est le poid que peut supporté un conducteur VGVB de 2.5 mm² de section ? et de 1.5 mm² ?
merci.
Vous voulez sans doute parler de câbles FR-N 05 VV-U? Dans tous les cas, ces câbles ne peuvent supporter que leur propre poids, et il est bien spécifié (521.6.8) que "lorsque les canalisations sont soumises à une traction permanente, un type approprié de câble ou conducteur avec une section et un mode de pose appropriés doit être choisi //..."
Je ne me souviens pas avoir vu ce genre de renseignement chez les câbliers...