contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 12:32
par degégé
Bonjour,
A partir de quelle puissance doit-on installer un contacteur pour des radiateurs électriques sachant que j'ai un programmateur 2 zones Delta Dore ou existe t'il un schéma que je pourrai récupérer quelque part par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.

Re: contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 12:53
par GAS
Bonjour,
Il est nécessaire de recourir à un contacteur dès lors que l'intensité de la puissance à commuter excède celle de la valeur nominale de coupure du programmateur.

Re: contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 13:19
par degégé
Merci pour votre réponse mais connaissez-vous cette valeur sachant que c'est un programmateur 2 zones marque Delta Dore je vous demande cela car je n'ai pas la documentation technique.
Merci à vous cordialement.

Re: contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 22:53
par degégé
Bonsoir,
N'ayant pas de réponse, je vais tenté de formuler ma demande autrement
J'ai 2 disjoncteurs 16A avec chacun un départ en 2.5² vers 2 radiateurs 2000W
J'ai 1 disjoncteur 16A avec un départ en 2.5² vers 3 radiateurs 1000W
est-ce que je peux commander ces chauffages sans contacteur au départ par 2 fils pilotes d'un programmateur 2 zones marque Delta Dore par avance je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.

Re: contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 23:46
par RFco
salut


on ne passe pas par un programmateur pour commander des radiateurs via le fil pilote, ce n'est pas nécessaire


@+

Re: contacteur radiateur

Posté : mar. 4 févr. 2014 23:56
par degégé
Bonjour,
Ah bon! pouvez-vous m'expliquer merci
Salutations

Re: contacteur radiateur

Posté : mer. 5 févr. 2014 00:00
par RFco
il n'y a pas de puissance qui passe par le fil pilote arrivant sur un radiateur (ou tres tres peu), c'est simplement un ordre éco (une phase) ou un ordre confort (rien n'est envoyé)