Consuel tableau garage

Posté : dim. 26 janv. 2014 13:29
par SOPHE
Bonjour,

Erdf m'a installé un compteur à 48 mètres de mon garage pour lequel je fais installer un tableau et un disjoncteur et faire vérifier par le consuel :

1) Dans le fourreau de 90 dans la tranchée, est ce que je peux mettre 2 câbles alu 25 m2 (câble aérien récupéré chez erdf) ?

J'ai pu voir que les GTL devaient être de 60 cm de large par 20 cm de profond mais dans le commerce on trouve du 25 cm de large par 6 cm de profond ?? Pourquoi ?

merci

Re: Consuel tableau garage

Posté : dim. 26 janv. 2014 14:03
par marco380
Bonjour,

Il est interdit de passer en souterrain des câbles de type "torsade" prévues pour de l'aérien uniquement.
J'ajouterai que ces câbles sont la propriété exclusive d'ErDF, et que normalement un particulier ne peut en disposer.

Les goulottes prévues pour la GTL ont une largeur standard de 250 mm car c'est la largeur standard des tableaux de répartition et platines qui viennent se fixer dessus.
Même s'il exidte aussi des tableaux plus larges, mais moins usités.

A+

Re: Consuel tableau garage

Posté : dim. 26 janv. 2014 14:33
par Carminas
Bonsoir

Si c'est juste un garage, ce n'est pas un local d'habitation.
Inutile donc de faire une GTL