Liaisons fils de terre.

Posté : mar. 14 janv. 2014 16:27
par polo_c_moi
Bonjour et meilleurs voeux 2014 à tous,

Je me pose une question concernant la partie terre des circuits électrique.
Finalement, après réflexion, la terre ne passant pas par les disjoncteurs différentiels, ils n'y a pas d'intérêt de les "configurer" par circuit.
Tous les fils de terre ou presque finissent dans le même bornier de répartition de terre? n'est-ce pas?
Du coup, est-ce que je peux dans une chambre branché la terre du circuit d'éclairage à celui du circuit des prises de courant?
Ce qui me permettrait de ne remonter au tableau général un seul fil plutôt que deux.

Merci pour votre aide.
Cordialement

Re: liaisons fils de terre.

Posté : mar. 14 janv. 2014 17:30
par RFco
hello


pourquoi vouloir s'affranchir de la norme pour une toute petite économie???


@+

Re: liaisons fils de terre.

Posté : mar. 14 janv. 2014 17:36
par polo_c_moi
RFco a écrit :hello
pourquoi vouloir s'affranchir de la norme pour une toute petite économie???
@+
=>car cela m'éviterai de faire une saignée supplémentaire.

Donc, si j'ai bien compris, la norme consiste à remonter au tableau général la terre de chaque circuit? n'est-ce pas?

Merci de votre aide.

Re: liaisons fils de terre.

Posté : mar. 14 janv. 2014 17:37
par RFco
re


oui, chaque circuit doit avoir son fil de terre, d'ailleurs, si tu tire phase et neutre, pas de tranchée supplémentaire pour la terre


@+

Re: liaisons fils de terre.

Posté : mer. 15 janv. 2014 11:58
par polo_c_moi
RFco a écrit :re


oui, chaque circuit doit avoir son fil de terre, d'ailleurs, si tu tire phase et neutre, pas de tranchée supplémentaire pour la terre


@+
=>malheureusement pas dans le cas de ma rénovation. Les anciens circuits d'éclairage n'ont pas de terre. Je prévois de refaire complètement les prises de courant mais j'aurais souhaité conserver mes anciens circuits d'éclairage en les complétant d'un fil de terre provenant d'une dérivation de la terre de mon circuit de prises de courant refait à neuf. Ce qui n'est pas aux normes si je comprend bien.

Re: Liaisons fils de terre.

Posté : mer. 15 janv. 2014 16:01
par GAS
Bonjour,
polo_c_moi a écrit :...Je prévois de refaire complètement les prises de courant mais j'aurais souhaité conserver mes anciens circuits d'éclairage en les complétant d'un fil de terre provenant d'une dérivation de la terre de mon circuit de prises de courant refait à neuf. Ce qui n'est pas aux normes si je comprend bien.
Si l'on se réfère au s/§ 543.1.4 de la NFC 15-100, un conducteur de protection (terre) peut être commun à plusieurs circuits sous réserve que sa section soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase. Dans votre cas, vous pouvez donc retirer un conducteur de protection sur vos circuits d'éclairage mais en 2,5 mm² à partir des conducteurs de terre des circuits prises de courant au niveau d'une boîte de dérivation. ;-)

Re: Liaisons fils de terre.

Posté : jeu. 16 janv. 2014 23:36
par polo_c_moi
Bonsoir,

C'est une bonne nouvelle. merci GAS.
ça va m'éviter pas mal de travail, j'en déjà bien assez. :lol: