Dans le cas de filiation entre disjoncteurs,
Exemple:
Tarif Jaune ICC3 20kA
D1 - DPX 400 AB 36kA
D2 - DX3 40A 10 kA
La filiation des disjoncteur Legrand me donne un pouvoir de coupure de 20kA pour D2.
Icc3 au niveau de D2 est de 16kA, lorsqu'un court circuit entre phase se produit, les disjoncteurs D1 et D2 s'ouvrent bien tous les deux?
D1 aide seulement D2 a s'ouvrir?
La filiation existe jusqu’à combien de niveaux?
Un logiciel de calcul Caneco me donne que trois niveaux de filiation Exemple D1-D2-D3
Pour moi, elle existe dans tous la ligne de l'alimentation.
Merci pour vos réponses