Bonjour à tous ,
Ma question concerne des disjonctions de circuits terminaux (alimentant le plus souvent des prises de courant ).
Contexte : lors d'essai de groupe électrogènes sur site , il y a une coupure edf lors du repassage sur edf .
Des disjonctions ont alors lieu .
Est ce à cause des disjoncteurs vétustes ?
Des disjoncteurs mal dimensionnés ( ampérage ou courbe de déclenchement)?
Est des appareils branchés sur ces circuits prises et restés allumés ( inter sur 1) qui lors du retour edf crée une surcharge importante ?
Faut il que le personnel ne laisse pas leurs équipements branchés lors d'un essai de groupe ?
Si quelqu'un a deja été confronté à ce probleme , je suis interessé par son retour d'experience ;
merci par avance .
Cordialement.
Disjonctions suite à coupure du réseau
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjonctions suite à coupure du réseau
Bonjour,
Pour analyser le problème, il faudrait savoir:
-quel types de disjoncteurs déclenchent: Avec ou sans DDR, Courbe B, C, D?
-Quels types de charge derrière ces disjoncteurs? Transfos, moteurs, micro-informatique ou matériel électronique (avec filtre RC à l'entrée)
La vétusté des disjoncteurs n'est généralement pas en cause, l'effet serait plutôt à l'inverse...
La surcharge non plus, les disjoncteurs les encaissent généralement très bien quand elles sont brèves
En revanche:
-les transfos (et les bobinages en général) sont le siège de courants d'enclenchement pouvant aller jusqu'à 25 In pour les petits BT/BT sur 2 alternances maxi. Ce phénomène est accentué lors de coupure brèves puisqu'il est du au rémanent (état de magnétisation des noyaux pouvant de façon aléatoire se trouver en opposition de phase lors du retour). Ce rémanent baisse rapidement après la coupure puis se stabilise.
-les moteurs asynchrones perdent leur vitesse et se retrouvent en situation de glissement accru (surintensité comme pour une fin de démarrage) si la coupure est trop longue. Le problème se manifeste s'il y en a un certain nombre, car ils se relancent tous en même temps.
-les filtres contiennent des condensateurs qui présentent la même caractéristique que les tôles, mais là ce sont les différentiels qui sautent. Il faut limiter le nombre d'appareis sous un DDR HS
Voilà quelques pistes de réflexion...
Cordialement
Pour analyser le problème, il faudrait savoir:
-quel types de disjoncteurs déclenchent: Avec ou sans DDR, Courbe B, C, D?
-Quels types de charge derrière ces disjoncteurs? Transfos, moteurs, micro-informatique ou matériel électronique (avec filtre RC à l'entrée)
La vétusté des disjoncteurs n'est généralement pas en cause, l'effet serait plutôt à l'inverse...
La surcharge non plus, les disjoncteurs les encaissent généralement très bien quand elles sont brèves
En revanche:
-les transfos (et les bobinages en général) sont le siège de courants d'enclenchement pouvant aller jusqu'à 25 In pour les petits BT/BT sur 2 alternances maxi. Ce phénomène est accentué lors de coupure brèves puisqu'il est du au rémanent (état de magnétisation des noyaux pouvant de façon aléatoire se trouver en opposition de phase lors du retour). Ce rémanent baisse rapidement après la coupure puis se stabilise.
-les moteurs asynchrones perdent leur vitesse et se retrouvent en situation de glissement accru (surintensité comme pour une fin de démarrage) si la coupure est trop longue. Le problème se manifeste s'il y en a un certain nombre, car ils se relancent tous en même temps.
-les filtres contiennent des condensateurs qui présentent la même caractéristique que les tôles, mais là ce sont les différentiels qui sautent. Il faut limiter le nombre d'appareis sous un DDR HS
Voilà quelques pistes de réflexion...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
