pouvez vous m'expliquer comment les transformateurs par exp: MT/BT peuvent-ils annuler le déséquilibre de phase (par conséquence présence de courant au neutre) du coté BT
Re: Déséquilibre de phase
Posté : sam. 4 janv. 2014 17:51
par Candela
Bonjour,
Je ne vois pas bien ce que vous entendez par "annuler le déséquilibre de phase". S'il y a déséquilibre, il est bien présent et transmis au primaire.
Mais selon le groupe de couplage le déséquilibre peut être "atténué" au primaire par le fait que les courants et tensions en ligne peuvent être déphasés par rapport aux bobines.
Le couplage Yz est connu pour rééquilibrer les courants plus efficacement (jamais parfaitement) puisque chaque phase secondaire est constitué de deux bobinages situés sur des colonnes différentes.
Enfin les couplages Dy et Yz empêchent la transmission de l'harmonique 3 au réseau primaire, mais là encore ce n'est totalement efficace que si les réseaux sont parfaitement équilibrés.
Inversement, si un seul fusible amont d'un transfo Dyn11 est fondu, les tensions simples sont à peu près à 216, 187 et 158 v au secondaire. Vous pouvez le vérifier en traçant le diagramme de Fresnel
Cordialement