Puissance moteur inconnue ?
Posté : lun. 30 déc. 2013 20:25
par nazidade
Bonsoir,
Je viens d’acquérir un gros moteur asynchrone triphasé ,mais surprise pas de plaque sans plaque signalétique
quels astuces pour connaitre sa puissance => (In) ?
Merci
@+
Re: Puissance moteur inconnue ?
Posté : lun. 30 déc. 2013 20:59
par Labobine
Bonjour,
Vous prenez la hauteur d'axe du moteur (la distance du milieu de l'axe du moteur et par terre, le moteur à plat sur ses pattes) et avec cette dimension qui est en fait le type du moteur vous comparez avec un catalogue standard.
Si vous connaissez la vitesse vous êtes sauvé sinon quand vous saurez que par exemple un moteur de 160 de hauteur d'axe fait 18,5kw en 2 pôles, 15kw en 4 pôles 11kw en 6 pôles et 7,5kw en 8pôles vous ne pourrez dire que peut être votre moteur fait au minimun 7,5kw et au maxi 18,5kw. ce qui fait une belle marge d'erreur.
Re: Puissance moteur inconnue ?
Posté : mar. 31 déc. 2013 19:43
par nazidade
bonsoir
ok je ferrais cette mesure ett vous tiendrais au jus .....
merci la bobine
Re: Puissance moteur inconnue ?
Posté : mar. 31 déc. 2013 21:24
par nazidade
Re
pouvez vous SVP ,me donner un lien ou trouver ce type de catalogue ?
merci
Re: Puissance moteur inconnue ?
Posté : mer. 1 janv. 2014 11:16
par Labobine
Bonjour,
J'ai ma propre
page de moteurs standards mais je ne vais qu'à 160mm de hauteur d'axe pour trouver plus grand il faut aller puiser chez les catalogues des fabricants.
Re: Puissance moteur inconnue ?
Posté : mer. 1 janv. 2014 20:39
par nazidade
bonsoir
H = 280mm dans mon cas
pas de plaque => donc pas de marque (fabricant) !!
merci labobine