Page 1 sur 1
CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : sam. 21 déc. 2013 12:51
par lob
Bonjour ,
etant confronté à un probleme sur une cellule de comptage ( tranformateur de potentiel hs ) , je vais gerer une intervention dans les semaines prochaines (plusieurs intervenants ).
Le fournisseur delectricité ( deux services differents , exploitation et comptage ) , notre entreprise en contrat de maintenance , et egalement le constructeur ( car un autre equipement etant en panne ( le relais de protection retour de puissance ) et celui ci ne se faisant plus , nous allons devoir le remplacer par du plus recent .
Je vous informerai de la demarche .
Si quelqu'un a deja été confronté à ce type d'intervention je suis preneur de toute information ....
En effet , ayant été en contact avec le fournisseur d'energie , j'ai appris que des procedures speccifiques ( ARS , consignation en amont et aval de la cellule etait necessaire ) alors qu'à priori en consignant uniquement la cellule les transformateurs etaient hors tension ) .
Enfin, pour resumer , nous allons suivre les procedures scrupuleusement et je vais meme en profiter pour elaborer une procedure ( toutes les taches à realiser tant au niveau elec qu'administrative ) pour remmettre en etat ce comptage et cette protection .
Je vous la diffuserai ( en randant biensur anonyme les noms des appareillages , ......
Cordialement.
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : lun. 23 déc. 2013 10:16
par Candela
Bonjour,
lob a écrit :
Je vous informerai de la demarche .
Si quelqu'un a deja été confronté à ce type d'intervention je suis preneur de toute information ....
En effet , ayant été en contact avec le fournisseur d'energie , j'ai appris que des procedures speccifiques ( ARS , consignation en amont et aval de la cellule etait necessaire ) alors qu'à priori en consignant uniquement la cellule les transformateurs etaient hors tension ) .
Cela peut s'expliquer si la cellule est ancienne, et d'un type jugé peu sûr par le distributeur pour avoir "mal vieilli". Il y a eu un certain nombre de cas de matériel présentant, statistiquement, des risques importants d'avarie faisant craindre des conséquences pour le personnel. Il a été par exemple interdit aux exploitants de manoeuvrer sous tension des types bien précis (et très anciens en général) de cellules de boucle devenues dangereuses en cas de manque d'entretien (par négligence des abonnés puisque ces cellules leur appartiennent)ou par vieillissement (fuites de SF6 par ex)
C'est évidemment très gênant puisque dans ce cas il faut couper aux deux postes encadrants (s'ils ne sont pas équipés de même matériel
![hors_de_moi [horsdemoi.gif]](./images/smilies/horsdemoi.gif)
).
Notons aussi, ce qui n'est jamais dit, que le distributeur craint également qu'en cas d'avarie suite à une manoeuvre faite par un de ses agents il y ait des suites judiciaires*...donc on ne manoeuvre pas un matériel "à risques".
Il faut avoir à l'esprit que si le matériel HTA actuel est totalement sûr pour le personnel, cela ne s'est acquis que progressivement au fil des années. Par exemple sur des matériels ayant déjà un certain nombre d'années cette sûreté (et sécurité...) de fonctionnement n'était acquise que si l'entretien avait été correct.
Cordialement
*il y a des clients procéduriers, qui disent par exemple -avec une parfaite mauvaise foi- : moi je n'ai rien demandé, c'est vous qui avez manoeuvré ma cellule de votre propre initiative, donc si elle est endommagée vous devez assumer. C'est évidemment très limite, mais vu le coût des procédures, si on peut éviter...
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : jeu. 2 janv. 2014 23:22
par lob
Bonjour ,
et bonne année .
Merci pour votre reponse .
c'est pas simple .
Je travaille dans une structure publique(hopital ) et j'ai un role de chargé d'exploitation electrique .
Dans ce cas , c'est le client qui prend le risque .
J'ajoute que les cellules sont tout de meme en bon etat meme si à mon humble avis il n'y a pas assez de maintenance realisée .
En effet , du fait de la necessité de continuité de service et vu l'architecture du reseau HTA il nous est imposible de realiser une maintenance de cellule sans couper l'hopital et cela ne passerait pas .
Les services utilisateurs ne l'imaginent meme pas .
C'est compliqué .
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : ven. 3 janv. 2014 12:20
par circus
Bonjour,
vos cellules hta sont de quels modèles et types ? car elles peuvent sembler en bon état extérieur
mais sur certains modèles des points défaillant font que les manœuvrer sous tension est interdit
vous parlez d'un manque de maintenance, je pensais que les entretiens étaient obligatoires tout les ans pour les assurances pour ce type de batiement
vous dites que vous ne pouvez couper l'hopital, ce qui me semble normal,
mais vous devez avoir un groupe électrogène qui est là pour palier une défaillance du réseau et aussi pour les séparations hta
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : ven. 3 janv. 2014 15:56
par Candela
Bonjour,
circus a écrit :
vous parlez d'un manque de maintenance, je pensais que les entretiens étaient obligatoires tout les ans pour les assurances pour ce type de batiment
C'est tous les trois ans, selon la circulaire DHOS 2006-393 parfois appelée "livre blanc".
Attention à ne pas confondre avec la vérification technique qui est, elle, annuelle.
Et quand on parle de maintenance de cellules HTA, il s'agit bien de la maintenance complète. Elle ne remplace pas les vérifiacations consistant à inspecter le points sensibles, à dépoussiérer, à manoeuvrer les cellules (si possible) de façon à détecter d'éventuels défauts latents.
Toutes ces opération sont à sévériser en cas de circonstances particulières:
-matériel soumis à la poussière, l'humidité, les vibrations, les manoeuvres fréquentes par automatisme, etc
Cordialement
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : ven. 3 janv. 2014 16:26
par circus
Candela a écrit :Bonjour,
C'est tous les trois ans, selon la circulaire DHOS 2006-393 parfois appelée "livre blanc".
Attention à ne pas confondre avec la vérification technique qui est, elle, annuelle.
merci c'est bien ses 2 points que j'ai confondu
mais que cela soit maintenance ou vérification technique, néanmoins il doit bien avoir une séparation tout les ans d'effectuer
et il est fort probablement que l'assurance de cet hôpital demande l'attestation de maintenance ou de vérification technique annuel
pour ma part je ne connais pas d'hôpital ou de clinique qui sont sans groupe électrogène
Re: CELLULE comptage en hta defaillante
Posté : ven. 3 janv. 2014 18:35
par Candela
Re,
circus a écrit :
merci c'est bien ses 2 points que j'ai confondu
mais que cela soit maintenance ou vérification technique, néanmoins il doit bien avoir une séparation tout les ans d'effectuer
et il est fort probablement que l'assurance de cet hôpital demande l'attestation de maintenance ou de vérification technique annuel
pour ma part je ne connais pas d'hôpital ou de clinique qui sont sans groupe électrogène
Pour la vérification technique, oui c'est obligatoire et il est judicieux d'en profiter pour inspecter et dépoussiérer les cellules.
Les cellules récentes sont "sans maintenance", il faut entendre par là qu'elles sont graissées à vie. Mais si elles ont un ST à l'air libre, il faut quand même remplacer périodiquement la graisse sur les couteaux (je dis bien remplacer, et pas "rajouter une couche" [horsdemoi.gif)] .
Mais la circulaire impose une maintenance et vu l'enjeu c'est une bonne chose.
Je ne pense pas que l'assurance puisse imposer plus que le Ministère...
Et oui, il est obligatoire de disposer de sources de secours/remplacement.
Cordialement